首页 > 用电知识 > 防雷接地

防雷接地电阻怎么测试,防雷接地电阻测试要求与方法

作者:老电工时间:2019-07-10 05:13:56

本文介绍了防雷接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪,以及使用接地电阻测试仪对防雷接地电阻测试的具体要求与方法,测量接地电阻值时接线方式的规定,以及操作步骤与注意事项等。

防雷接地电阻测试方法

一、接地电阻测试要求:

1、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

2、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

3、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

4、防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;

5、对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

二、接地电阻测试仪

ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

1、ZC-8型接地电阻测试仪一台。       

2、辅助接地棒二根

3、导线5m、20m、40m各一根

五、防雷接地测试仪的使用与操作

1、测量接地电阻值时接线方式的规定

仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1.1 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1

将仪表上2个E端钮连结在一起。

测量小于1Ω接地电阻时接线图

1.2 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2

将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

2、操作步骤

2.1、仪表端所有接线应正确无误。

2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。

2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。

2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。

2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。

2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

六、注意事项

1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。

2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读