首页 > 用电知识 > 防雷接地

有线电视防感应雷电的主要措施

作者:老电工时间:2017-01-22 06:49:19

有线电视防感应雷电的措施

一、室外设备的防雷措施

1、信号接收系统的防雷

目前防止雷击接收设备的有效方法是安装避雷针和接收天线可靠接地。避雷针的安装方法主要有两种:一种是安装独立的避雷针;

另一种是利用天线杆(或天线面)顶部加长安装避雷针。两种方法的保护半径必须覆盖室外信号接收设备,如图1。


 
保护范围可由下式计算:R(保护半径)=h(避雷针与地面高度)×1.5。

避雷针的接地与接收天线的接地距离必须大于l m,地线的埋设深度不小于 0.6 m,接地电阻不能超过 4 Ω。接地引线要求尽量垂直。见图1和图2。

 
2、有线电视信号传输系统的防雷

目前,有线电视信号传输系统的防雷措施

1、利用吊挂电缆的钢丝作避雷针,方法是:在钢丝的两端用导线接入大地,其接头要求采取防水措施,以防雨水灌入生锈;对于重雷区要每隔几根立杆就安装避雷针。

2、干线上的放大器要放进镀锌铁箱中且外壳均接地。

3、在电缆的接头和分支处用导线把电缆的屏蔽层和部件的外壳引入大地。

4、在电缆的输入或输出端安装同轴电缆保护器或高频信号保护器。

5、分配网系统要在与建筑物第一连接处将屏蔽层与防雷接地线连接,并尽量避免在该避雷针保护范围之外布线。

二、室内设备的防雷措施

避免雷电沿电源线窜入设备的主要措施是:在电源配电柜或电源板上安装隔离变压器、氧化锌避雷器和电源滤波器等保护装置。

目前较好的电源防雷装置称为配电系统过电压保护装置(DSOP),它能在一定时间内抑制雷电和电源的过压,可靠地保护设备不受雷电沿电源线进来造成的危害。

播出机房应采用防静电地板,室内应设置共同接地线,所有室内设备均应良好接地,其接地电阻应小于3Ω,接地线可用钢材或铜导线,接地体要求用钢板,其规格根据接地电阻而定。

三、雷雨天气的工作注意事项

在雷雨天气使用有线电视系统时,必须注意确保人身和设备的安全。

1、在雷雨季节,应经常检查各点接地情况。

2、雷雨天气不能靠近避雷针、天线和其他设备的接地点工作。

3、在雷雨天气,不要用手触摸设备机壳和拉地线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读