三相四线配电网的接零保护

作者:老电工时间:2020-01-13 14:00:49

有关三相四线配电网的接零保护,在接地的三相四线配电网中,应当采取接零保护,除非接地的设备或区段装有快速切断故障的保护装置,不得在TN系统中混用TT方式。

三相四线配电网的接零保护

保护接零用于中性点直接接地的220/380V三相四线配电网,要求接零和不要求接零的设备和部位与保护接地的要求大致相同。

TN-S系统可用于有爆炸危险、火灾危险性较大或安全要求较高的场所,宜用于独立附设变电站的车间。

TN-C-S系统宜用于厂内设有总变电站,厂内低压配电的场所及民用楼房。TN-C系统可用于无爆炸危险、火灾危险性不大、用电设备较少、用电线路简单且安全条件较好的场所。

在接地的三相四线配电网中,应当采取接零保护。会经常见到在TN系统中个别设备构成TT系统的情况。这种情况是不安全的。在这种情况下,当接地的设备漏电时,该设备和保护零线(包括所有接零设备)对地电压分别为:

UE=REU/(RN+RE)

UN=U-UE=RNU/(RN+RE)

式中,RE 为该设备的接地电阻;RN 为工作接地与零线上所有其他接地电阻的并联值。这时的故障电流不太大,不一定能促使短路保护元件动作而切断电源,危险状态将在大范围内持续存在。

因此,除非接地的设备或区段装有快速切断故障的保护装置,不得在TN系统中混用TT方式。