首页 > 用电知识 > 防雷接地

接地电阻值超过允许值怎么办(2)

作者:老电工时间:2020-05-08 10:08:33

接地分三种:

保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下。

防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。

防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。

电气接地最大值是根据最大短路电流来计算的,系统不一样、设备不一样这个值肯定不一样撒;至于很多人所说的4欧这个值,是内部防雷规范里的综合防雷接地参考值,这个参考值是在系统中没有设备有特殊接地要求的情况下得出来的,规范要求:“当联合接地时,接地电阻值需达到系统中设备接地要求的最小值”。

电气设备保护接地不大于4欧姆,防雷接地不大于10欧姆,重复接地不大于10欧姆,逻辑接地不大于1欧姆。

、接地电阻(或冲击接地电阻)允许值

注1:第一类防雷建筑防雷波侵入时,距建筑物100m内的管道,每隔25m接地一次的冲击接地电阻值不应大于20Ω。

注2:第二类防雷建筑防雷波侵入时,架空电源线入户前两基电杆的绝缘子铁电接地冲击脚阻值不应大于30Ω。

注3:第三类防雷建筑物中预计雷击次数大于或等于01012次/a,且小于或等于0.06次/a的部。省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物,其接地电阻不应大于10Ω。

注4:加油加气站防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地,保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。

注5:电子计算机机房防雷装置宜将交流工作接地(要求≤4Ω)、交流保护接地(要求≤4Ω)、直流工作接地(按计算机系统具体要求确定接地电阻值,防雷接地共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定)。

注6:微波枢纽站地网≤5Ω;无中继站地网为20~50Ω。

注7:电力通信综合搂在高土壤电阻率地区接地电阻值放宽到5Ω;通信站一般要求为≤5Ω,高土壤电率地区为≤10Ω;独立避雷针一般≤10Ω,高土壤电阻率地区为≤30Ω。

注8:雷达站共用接地装置在土壤电阻率小于100Ω.·m时,宜≤1Ω,土壤电阻率为100Ω·m~300Ω·m时。宜≤62Ω;土壤电阻率为300Ω·m~1000Ω·m时为≤4Ω,当土壤电阻率>10000·m时,可适当放宽要求。

注9:铁路信号设备(轨道电路,信号电源线,站内一般信号设备)接地电阻要求在土壤电阻率≤3000Ω·m时为≤10Ω,在土壤电阻率在300Ω·m~1000Ω·m时为≤20Ω。

注10:500KV以下发电,变电、送电和配电电气装置称A类电气装置,应使用一个总的接地装置,JK/T621—1997提供了计算公式高压电气装置的接地不宜大于10Ω,高土壤电阻率地区的接地电阻不应大于30Ω。

注11:建筑物电气装置称B类电气装置,当配电变压器在建筑物内时,其共用接地装置的接地电阻宜≤4Ω。

注12:按CB50057规定,第一、二、三类防雷建筑物的接地装置在一定的土壤电阻率条件下,其他网等效半径大于规定值时,可不增设人工接地体,此时可不计及冲击接地电阻值。

注a:凡加a都为冲击接地电阻值。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读