首页 > 用电知识 > 防雷接地

避雷器带电测量操作规范五大要点

作者:老电工时间:2019-07-03 21:59:35

有关避雷器带电测量的操作规范,包括避雷器带电测量的安全组织措施,避雷器带电测量的安全技术措施,避雷器带电测量的测量与试验过程,氧化锌避雷器试验危险点等内容。

避雷器带电测量的操作规范

一、安全组织措施

1.1 本规范适用于运行中的10~500kV氧化锌避雷器的地电位作业方式,使用不经电压互感器二次回路取信号的测量仪器进行的带电测量工作。

1.2 试验负责人应具有带电测量的相应知识,并经工区领导的批准。

1.3 带电测量应在良好的天气、系统相对稳定的情况下,如遇雷、雨、雪、雾和系统在操作的情况下不得进行。

1.4 带电测量必须设专人监护,监护人应由有带电测量实践经验的人员担任,监护人不得直接进行操作,必须认真监护好测试中的人身和设备的安全。

二、安全技术措施

2.1 服装、绝缘鞋、绝缘垫

试验人员应穿着长袖棉质工作服和绝缘鞋,戴安全帽,操作人员应戴绝缘手套,站在绝缘垫上。使用的绝缘工具应经试验合格并在有效期内。

2.2 安全距离

试验人员在带电测量时,要严格保证人身与带电体间的安全距离。地电位测量时人身与带电体的安全距离为:10kV--0.4 m;35kV--0.6 m;110kV--1.0m;220kV-- 1.8m;500kV--3.6m。小于上述安全距离时,必须采取可靠的绝缘隔离措施。

2.3 接地线

试验装置的金属外壳及工作接地端必须可靠接地。接地线应使用多股裸铜线或带透明绝缘层的铜质软绞线,其截面应能满足试验要求,并不得小于4mm2。接地线与接地体应连接牢固,并接触良好,严禁缠绕。严禁通过低压回路的中性线或水管接地。

2.3 引线

高压引线应尽量短,连接必须牢固,必要时用绝缘物支撑。

2.4 电压测定

氧化锌避雷器阻性电流测量时,应同时记录当时的母线电压。

2.5 电流测定

按仪器使用规定,分别测量全电流和阻性电流的峰值和有效值。

2.6 任何情况下严禁断开避雷器的接地引下线与地线间的连线。

三、避雷器带电测量工作的开始

3.1 试验分工

试验开始前试验负责人应明确每个试验人员的分工和职责,并对全体试验人员详细交代工作内容、带电部位和安全注意事项。

3.2 接线检查

试验前,试验负责人必须认真检查试验仪器、试验仪器的接线情况是否符合试验要求。

四、避雷器带电测量的试验过程

4.1 发、复令和呼唱

试验负责人在确认各试验人员已分别就位,安全措施到位的情况下,方可下令开始测量。试验负责人发令,操作人员应复令,发、复令用语应规范、明确。

4.2 更改接线

更改接线,有试验负责人下令,操作人员接令,并确认试验仪器的电源已切断、戴绝缘手套、站在绝缘垫上进行。严格保持人身与带电体的安全距离。接线必须先接地端,后接避雷器计数器上端,拆线次序相反。试验负责人应认真做好监护工作,确保人身和设备的安全。

4.3 试验结束后,拆除自装的试验引线,清理现场。

五、氧化锌避雷器试验危险点

5.1 因被试设备为运行设备,高压引线及试验设备与带电部分必须有足够的安全距离。

5.2 测量应在良好的天气、系统相对稳定的情况下进行。如遇雷、雨、雪、雾和系统在操作的情况下不得进行。

5.3 工作中严禁断开避雷器的接地引下线与地线间的连线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读