有关电压互感器与电流互感器怎么接地的方法,对于TA采用TA二次中性点接地;而对于TV可采用二次中性点接地(即N接地),也可采用B相接地。
为防止运行中由于互感器一次与二次之间绝缘击穿使一次高电压串到二次回路中,而危及人身及二次设备的安全,TA及TV二次必须有一个可靠的接地点,通常称之“保安接地”。
对于TA采用TA二次中性点接地;而对于TV可采用二次中性点接地(即N接地),也可采用B相接地。