首页 > 用电知识 > 防雷接地

A类电气装置接地的一般规定_A类电气装置接地要求

作者:老电工时间:2021-02-26 09:03:25

有关A类电气装置接地的一般规定,接地装置应充分利用自然接地极接地,设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,应降低接触电位差和跨步电位差。

A类电气装置接地规定

1、电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。

接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。

按用途接地有下列4种:

a)工作(系统)接地;

b)保护接地

c)雷电保护接地;

d)防静电接地。

2、发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。

注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。

3、设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。接地装置的接地电阻可按附录A计算。

4、确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。

a) 在110kV及以上有效地接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值

式中:Ut——接触电位差,V;

Us——跨步电位差,V;

ρf——人脚站立处地表面的土壤电阻率,Ω·m;

t——接地短路(故障)电流的持续时间,s。

b) 3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值

Ut=50+0.05ρf (3)

Ut=50+0. 2ρf (4)

c)在条件特别恶劣的场所,例如水田中,接触电位差和跨步电位差的允许值宜适当降低。

d)接触电位差和跨步电位差可按附录B计算。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读