首页 > 用电知识 > 防雷接地

接地电阻标准阻值与接地场所要求

作者:老电工时间:2020-05-08 09:31:07

有关接地电阻的电阻值的评定标准,以及接地电阻的接地场所,包括A(1)类接地工程、B(2)类接地工程、D(3)类接地工程等的接地电阻阻值标准与要求。

接地电阻的标准阻值

种类 电阻值(评定标准)   接地场所  备注

A(1)类接地工程 10Ω以下 高压机器的外箱 防止电压上升,查出事故电流。

B(2)类接地工程 R≦150/I

R:接地电阻

I:高压电路的一接地线电流

三相变压器的低压侧的一端子,单相变压器的低压侧的中性点,变压器的混触防止板 没有2秒以内可自动切断的装置(由于高低压的混触,当对地电压在低电压侧的电位上升至150V)时可防止因高低压混触带来的危险。

D(3)类接地工程 100Ω以下 300V以下的低压设备的外箱,高压用及其仪表用变换的二次侧电路防止触电事故。

C(特别3)类接地工程10Ω以下 超过300V的低压(600V以下)设备的外壳防止触电事故。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读