NS系列接地电阻柜的设计要求

作者:老电工时间:2022-03-31 15:37:49

NS系列接地电阻柜的种类很多,在设计时需要考虑的因素会比较多,主要参考如下:

1、根据整个系统的电容和电流确定是需要采用高阻接地还是小电阻接地:

当电容电流在10A以内,这时可以采用高阻接地方式,发生单相接地故障只发信号,不跳闸;当电容电流大于50A时,需要采用小电阻接地方式,接地后立即跳闸。

2、根据变压器接线方式确定接地电阻柜是否需要安装变压器:

变压器为星接时,可以直接使用电阻接地系统;变压器为角接时,可以安装独立的变压器,中性点电阻和其连接使用。

3、根据使用场所确定是户内用还是户外用:

户内型,柜体顶部设计成平顶的;户外型,柜子顶部必须设计成倾斜的,并且要加防雨沿,防止电阻柜进雨水。

4、根据电阻柜的上下游设备的接线方式确定柜子的进出线方式:一般有上进下出和下进下出,采用上进下出时柜体顶端装有穿墙套管。

5、根据使用场所的环境决定采用哪种柜体,一般有KYN28柜、冷轧钢板、不锈钢柜体等。

6、在设计可加NS-ZK系列电阻柜智能监控装置,可以监测接地电阻柜多个参数,可记录单相接地时间、电阻温度、接地电流大小、环境温度、湿度,并且可以记录接地次数,同时具有通讯接口,满足了变电站可无人职守的要求。

7、为了检修方便,在设计时可加装真空接触器隔离开关

8、电阻柜重量在300kg以上的,柜体顶部设计装有吊环,以方便机械吊装;电阻柜底部要安装槽钢底座,以方便叉车装卸。