首页 > 用电知识 > 防雷接地

防雷接地材料中非金属接地模块有哪些作用?

作者:老电工时间:2020-01-28 11:56:15

有关防雷接地材料中非金属接地模块的作用,非金属接地模块的结构和优良特性,非金属接地体是不受腐蚀的接地体,防雷接地中非金属接地体施工注意事项。

非金属接地模块

非金属接地体在通讯、广电等部门有广泛应用。它是由导电能力优越的非金属材料复合加工成型的,加工方法有浇注成型和机械压模成型。

一般来说浇注成型的产品的结构松散、强度低、导电性能差,而且质量不稳定,一些小型厂家少量生产使用这样的办法。

机械压模法,是使用设备在几到几十吨的压力下成型的,不尽尺寸精度高、外观较好,更重要的是材料结构致密、电学性能好、抗大电流冲击能力强,质量也相对稳定,但是生产成本较高,批量生产多采用。

选型时,尽量采用后者,特别是接地体有抗大电流或大冲击电流的要求(如电力接地、防雷接地)时,不宜采用浇注成型的非金属接地体。

非金属接地体是不受腐蚀的接地体,其稳定性、环境适应性、使用寿命都是现订接地材料中最好的,不需要定期改造和维护。

非金属接地体施工需要的地网面积比传统接地面积小很多,但是在不同地质条件下,也需要保证足够的接地面积才可以达到良好的效果。

改善接地电阻:一般来说,湿润的土壤导电性较好,但是实际工程中发现,当含水量超过饱和以后,接地效果反而不好。当接地体深入地下潮湿层时,降阻效果会好得多。

非金属接地体的施工注意事项

使用非金属接地体时,埋设应尽量选择适合的土层进行,预先开挖80-100cm的土坑(平埋),底部尽量平整,使埋设的接地块受力均匀。

接地体水平设置,用连接线将连接头与接地网连接,用螺栓连接后热焊或热熔焊接,焊接完成后应去除焊渣等,再用防腐沥青或防锈漆进行焊接表面的防锈处理,回填需要分层夯实,保证土壤的密实和接地块与土壤的接触紧密,底部回填40-50cm后,应适量加水,保证土壤的湿润,令接地体充分吸湿。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读