首页 > 用电知识 > 防雷接地

测量接地电阻时常见问题

作者:老电工时间:2019-12-02 10:17:44

有关测量接地电阻时常见问题,在接地电阻测量过程中的注意事项,测量接地电阻的目的是将它与有关标准所规定的一个允许值进行比较,以判定接地电阻是否合格。

测量接地电阻的常见问题

接地系统中测量接地电阻值应选择一个正确的测量点进行测量,否则会得到不同的测量结果。

A点测量时,所测的支路未形成回路,钳表显示“OLΩ”,应更换测量点;在B点测量时,所测的支路是金属导体形成的回路,钳表显示“L 0.01Ω”或金属回路的电阻值,应更换测量点;在C点测量时,所测的是该支路下的接地电阻值。

测量接地电阻注意事项

测量接地电阻的目的是将它与有关标准所规定的一个允许值进行比较,以判定接地电阻是否合格。但把所有接地体接地电阻的并联值都测量出来是没有什么意义的。

在GB50061-97 “66KV及以下架空电力线路设计规范”中所规定的接地电阻允许值是针对所谓“每基杆塔”而规定的。

在标准的条文解释中明确指出:“每基杆塔的接地电阻,是指接地体与地线断开电气连接所测得的电阻值。如果接地体未断开与地线的电气连接,则所测得的接地电阻将是多基杆塔并联接地电阻”。

以上述规定来讲,在接地良好情况下,用钳形接地表测量出的结果是每条支路的接地电阻,就是单个接地体的接地电阻。

而用电压电流法在解扣的条件下,所测得的值仅仅是接地体电阻。接地电阻仪型号选择,根据不同的接地场合和环境而定。 

说明,国家标准中所规定的接地电阻是包括接地引线电阻的。

在DL/T621-1997 “交流电气装置的接地”中的名词术语中有如下规定:“接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻”。这是因为引线电阻和接地体接地电阻在防雷安全上来说是等效的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读