首页 > 用电知识 > 防雷接地

阀型避雷器的常见型号_阀型避雷器的安装巡视

作者:老电工时间:2020-02-01 13:27:36

有关阀型避雷器的常见型号,阀型避雷器的安装巡视,阀型避雷器的主要型号有FS型避雷器,FZ型避雷器,FCD型避雷器,FCD型避雷器等,阀型避雷器的安装,阀型避雷器的巡视检查项目。

阀型避雷器的型号

1、阀型避雷器

阀型避雷器最基本的构造元件是火花间隙(简称间隙)和非线性工作电阻片(简称阀片),它们串联叠装在密封的瓷套管内。

当电力系统出现危险的过电压时,间隙很快被击穿,冲击电流通过阀片流入大地。

当线路上的过电压消除之后,火花间隙将工频续流迅速切断(火花间隙不会被正常的工频电压击穿),使线路与大地保持绝缘,恢复正常的运行。

根据结构性能和用途的不同,阀型避雷器的几种主要型号:

(1)FS型避雷器

这是一种普通阀式避雷器,结构较为简单,保护性能一般,价格低廉,一般用来保护10kV及以下的配电设备。如配电变压器、柱上断路器隔离开关、电缆头等。

(2)FZ型避雷器

这种避雷器在火花间隙旁并联有分路电阻,保护性能好。主要用于3~220kV电气设备的保护。【阀型避雷器的常见型号_阀型避雷器的安装巡视】

(3)FCD型避雷器

这是一种磁吹式阀型避雷器,火花间隙不但有分路电阻,还有分路电容,保护性能较为理想,主要用于旋转电机的保护。

(4)FCD型避雷器

也是一种磁吹式阀型避雷器,电气性能更好,专用于变电所高压电气设备的保护。

2、阀型避雷器的安装

(1)新装避雷器,首先应检查其电压等级是否与被保护设备相符。

(2)新装和复装(无雷期退出运行)前,必须进行工频交流耐压试验和直流泄漏试验及绝缘电阻的测定,达不到标准要求的,不能使用。

(3)安装前,应检查避雷器是否完好。其瓷件应无裂纹、无破损;密封应完好,各节的连接应紧密;金属接触的表面应清除氧化层、污垢及异物,保护清洁。

(4)安装时的线间距离应符合规定:3kV时46cm;6kV时69cm;10kV时80cm。水平距离均应在40cm以上。

(5)避雷器应对支持物保持垂直,固定要牢靠,引线连接要可靠。

(6)避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头。其截面不应小于规定值,铝线不小于25mm2,铜线不小于16mm2。

(7)避雷器的安装位置与被保护设备的距离,应越近越好,对3~10kV电气设备的距离不应大于15m。【阀型避雷器的常见型号_阀型避雷器的安装巡视】

阀型避雷器在安装前,应做简单的现场试验,可用2500V及以上的兆欧表测量其绝缘电阻。

配电线路常用的FS型避雷器,其绝缘电阻一般应大于2000MΩ,每次测量,应做好记录建卡工作,以便掌握其绝缘电阻有无大的变化,若绝缘电阻值与上次比较下降幅度很大,说明有可能是密封老化致使受潮或火花间隙短路造成。

3、阀型避雷器的巡视检查

(1)瓷套是否完好,有无破损,裂纹及闪络痕迹,表面有无严重污秽。

(2)引线有无松动及烧伤现象或机械损伤情况。

(3)上帽引线处密封是否正常,有无进水现象。

(4)瓷套与法兰处的水泥接缝及油漆是否完好。

(5)听一听避雷器内部有无声响。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读