阀型避雷器的安装要求
1、阀型避雷器的安装,应垂直安装不得倾斜,应便于巡视检查,引线要连接牢固,避雷器上接线端不得受力;
2、阀型避雷路的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格;
3、阀型壁雷器安装位置距被保护物的距离尽量靠近。避雷器与3~10kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线处不大于15m,双路进线处不大于23m,三路进线处不大于27m,若大于上述距离时应在母线上装设阀型避雷器;
4、阀型避雷器为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内;
5、阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线:≮16平方毫米;钢线:≮25平方毫米;钢管壁厚≮3.5mm;角钢、扁钢壁厚≮4mm;
6、引下线的基本安装要求:
A、引下线应沿建筑物和构筑物的外墙敷设,并经最短路径接地;
B、为了便于测量接地电阻,应在各引下线距地面1.8米以下设置断接卡(并沟线夹);
C、在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施;
D、引下线的连接处应焊接,焊接后应涂沥青防腐;
避雷器接地引下线应:采用裸导线,铜线:≮16平方毫米;钢线:≮35平方毫米;(P209铝线25平方毫米)
E、阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠的与接地网连接,“三位一体”接地安装;
7、线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻应不大于5Ω;
8、避雷器引下线在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施。
相关文章屋顶构筑物没有设避雷设施和引下线的问题分析

有关屋顶构筑物的防雷问题,在对屋顶构筑物进行防雷保护时,未设置避雷设施和引下线,导致这类问题的原因有很多,比如防雷设施漏设,没有检查和隐蔽工程未验收等,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:28:44
金属氧化物避雷器安装方法正误对比

有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
避雷器的安装示意图

一个避雷器的安装示意图避雷器安装示意图,如下所示。
时间:2021-08-31 06:19:32
保护接零怎么安装,保护接零安装要求

保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。
时间:2021-03-28 08:37:36
避雷针制作与安装注意事项

有关避雷针的制作方法,避雷器的焊接与刷防锈漆的方法,以及避雷针的安装注意事项,避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,必须注意。
时间:2021-01-08 09:23:54
浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

有关浪涌保护器的安装接线图,电涌保护器的接入模式,并介绍了浪涌保护器的小知识:开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别,与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型等。
时间:2020-06-01 09:36:02
单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。
时间:2020-06-01 09:31:54
浪涌保护器接线图接线方式与安装注意事项

有关浪涌保护器的接线图与接线方式,浪涌保护器的安装方法与注意事项,安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。
时间:2020-05-13 10:20:50