有关浪涌保护器的接线图与接线方式,浪涌保护器的安装方法与注意事项,安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。
一、浪涌保护器的接线方式
二、浪涌保护器的安装方法
1、安装在低压主(分)配电柜或低压总开关柜内,并联在电源进线外,作为电源的第一级保护。
2、电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗,接地电阻:R≤4Ω。
3、模块结构防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。
4、安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。
5、安装完毕后将模块插入到位,检查工作是否正常。电工技术之家
6、当模块故障显示窗口指示红色时,遥信端子输出告警信号,表示防雷器发生故障,应及时更换。
7、防雷器无须特别维护,只需定期检查其连接是否有松动,状态指示是否正常。