一、接地装置接地电阻值的确定因素:
1、按需要接地设备容量确定接地电阻值,其容量越大接地电阻值应越小。
2、按需要接地设备所在位置确定接地电阻值,设备所处的位置越重要其接地电阻值应越小。
3、根据需要接地设备的工作性质确定接地电阻值,设备工作性质不同对其接地电阻值的要求也不同。如避雷器接地电阻值比保护接地电阻值可略高一点。
4、按需要接地设备的数量确定接地电阻值,其被接地的设备越多,要求其接地电阻值越小。
5、按需要接地设备的价值确定接地电阻值,其被接地的设备价值越高,要求其接地电阻值越小。
6、多台设备采用共同接地装置确定接地电阻值时,其接地电阻值应以要求最高的一台设备为标难。
二、各类接地装置的允许接地电阻值
防雷接地装置的工频接地电阻,通常应根据落雷时的反击条件来确定。
当与其他接地共用一个接地装置时,接地电阻应取其中所要求的最小值。
各种防雷接地装置的工频接地电阻值规定如下:
(1)变电所室外单独装设的避雷针,其工频接地电阻一般不大于10欧。在高土壤电阻率地区,若能满足不反击的条件,该值可适当增大,或者将防雷接地与主接地网连接。
(2)变电所构架上装设的避雷针,其工频接地电阻不宜超过10欧。满足这一要求有困难时,该接地装置可与主接地网连接。
(3)电力线路架空避雷线的工频接地电阻,可为10~30欧,随土壤电阻率而定。
(4)单独装设的防雷装置,其工频接地电阻不大于10欧。
(5)烟囱、水塔等的避雷针,其工频接地电阻不大于30欧。
(6)架空引入线瓷瓶铁脚的工频接地电阻不大于20欧。
对于上述(1)、(2)两项,当将防雷接地与主接地网连接时,其地下连接点至35千伏及以下设备与主接地网地下连接点的距离,沿接地体的长度不得小于15米。
置在运行中能发挥应有的作用,其接地电阻均应符合规程要求。
对于各类常用的接地装置,其允许接地电阻值(Ω)分别为:
(1)电源容量100kVA以上的变压器或发电机的工作接地,R[=4Ω。
(2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电机的工作接地,R[=10Ω。
(3)100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R[=10Ω;当重复接地有3处以上时,R[30Ω。
(4)电气设备不带电金属部分的保护接地,R[=4Ω;引入线装有25A以下熔断器的设备保护接地,R[=10Ω。
(5)低压线路杆塔的接地或低压进户线绝缘子脚的接地,R[=30Ω。
(6)变配电所母线上FZ型阀型避雷器的接地,R[=4Ω。
(7)线路出线端FS型阀型避雷器的接地;管型避雷器的接地;独立避雷针接地(个别可取R[=30Ω),工业电子设备(包括X光机)的保护接地,均为R[=10Ω。
(8)烟囱的防雷保护接地,R[=30Ω (包括水塔或料仓的防雷接地均同此项要求)等。
这里附一个参考题:
用电设备保护接地装置,接地电阻值一般不应大于()Ω。
A、3
B、4
C、7
D、8
答案是B。