接地电阻值超过允许值怎么办(3)

作者:老电工时间:2020-05-08 10:08:33

四、常用接地电阻允许值为多少?

接地装置在运行中能发挥应有的作用,其接地电阻均应符合规程要求。对于各类常用的接地装置,其允许接地电阻值(Ω)分别为:

1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机的工作接地,R=4Ω。

2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。

3) 100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处以上时,R=30Ω。

4)电气设备不带电金属部分的保护接地,R=4Ω;引入线装有25A以下熔断器的设备保护接地,R=10Ω。

5)低压线路杆塔的接地或低压进户线绝缘子脚的接地,R=30Ω。

6)变配电所母线上FZ型阀型避雷器的接地,R=4Ω。

7)线路出线端FS型阀型避雷器的接地、管型避雷器的接地、独立避雷针接地(个别可取R=30Ω)、工业电子设备(包括X光机)的保护接地,均为R=10Ω。

8)烟囱的防雷保护接地,R=30Ω(包括水塔或料仓的防雷接地均同此项要求)等。