有关阀型避雷器爆炸与瓷套发生裂纹的原因与处理方法,阀型避雷器爆炸的五个原因,因间隙多次重燃使阀片电阻烧坏,引起避雷器爆炸,阀型避雷器运行中瓷套发生裂纹的快速处理方法等。
一、阀型避雷器爆炸
1、在中性点不接地电力系统中,发生单相接地时,可能使非故障相对地电压升高到线电压。此时,虽然避雷器所承受的电压小于其工频放电电压,但在持续时间较长的过电压作用下,也可能引起爆炸。
2、电力系统发生铁磁谐振过电压时,可能使避雷器放电(FS型和FZ型避雷器是不允许在这种情况下动作的),从而烧损其内部元件而引起爆炸。
3、当线路受雷击时,避雷器正常动作后,由于本身火花间隙灭弧性能较差,如果间隙承受不住恢复电压而击穿时,则电弧重燃,工频续流将再度出现。这样,将会因间隙多次重燃使阀片电阻烧坏,而引起避雷器爆炸。
4、避雷器阀片电阻不合格,残压虽然低了,但续流却增大了,间隙不能灭弧,阀片由于长时间通过续流烧毁而引起爆炸。
5、避雷器瓷绝缘套管密封不良,容易受潮和进水等,从而引起爆炸。
二、阀型避雷器运行中瓷套裂纹
变、配电所值班人员在运行中巡视检查电气设备时,发现避雷器瓷绝缘套管有裂纹,应根据现场实际情况,采用以下方法处理:
1、向有关部门申请停电,得到批准后做好安全措施,将故障避雷器换掉。如无备品避雷器,在考虑不致威胁电力系统安全运行的情况下,可采取在较深的裂纹处涂漆或环氧树脂等防止受潮的临时措施,并安排短期内更换新品。
2、如遇雷雨天气,应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨过后再进行处理。
3、当避雷器因瓷质裂纹而造成放电,但还没有接地现象时,应考虑设法将故障相避雷器停用,以免造成事故扩大。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。