金属氧化物避雷器在农网配电变压器中的安装要求
来源:电工天下时间:2020-01-28 07:37:41 作者:老电工手机版>>
有关金属氧化物避雷器在农网配电变压器中安装使用,应安装在靠近配电变压器侧,配变低压侧安装金属氧化物避雷器,MOA接地线应接至配变外壳。
金属氧化物避雷器的安装要求
一、安装在靠近配电变压器侧
金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。
当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。
接地装置上的残压可以通过使接地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。
对与如何减小引线上的残压就成为保护配变的关键所在。
引线的阻抗与通过的电流频率有关,频率越高,导线的电感越强,阻抗越大。
(电工天下 www.dgjs123.com)从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,以减小引线阻抗,降低引线压降,所以避雷器应安装在距离配电变压器近点更合适。
二、配变低压侧安装金属氧化物避雷器
如果配变低压侧没有安装MOA, 当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在接地装置上就产生压降,该压降通过配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点处。
因此,低压侧绕组中流过的雷电流将使高压侧绕组按变比感应出很高的电势(可达1000 kV),该电势将与高压侧绕组的雷电压叠加,造成高压侧绕组中性点电位升高,击穿中性点附近的绝缘。
如果低压侧安装了MOA,当高压侧MOA放电使接地装置的电位升高到一定值时,低压侧MOA开始放电,使低压侧绕组出线端与其中性点及外壳的电位差减小,这样就能消除或减小“反变换”电势的影响。
三、MOA接地线应接至配变外壳
MOA的接地线应直接与配电变压器外壳连接,然后外壳再与大地连接。那种将避雷器的接地线直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器外壳的作法是错误的。
另外,避雷器的接地线要尽可能缩短,以降低残压。
四、严格按照规程要求定期检修试验
定期对MOA进行绝缘电阻测量和泄露电流测试,一旦发现MOA绝缘电阻明显降低或被击穿,应立即更换以保证配变安全健康运行。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
金属氧化物避雷器安装方法正误对比

有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点

有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
- 上一篇:线路避雷器在输电线路防雷的使用情况
- 下一篇:金属氧化物避雷器的性能特点与试验方法





