有关短路接地线的安装与使用注意事项,接地线应与带电线路和设备有一定的安全距离,装拆的接地线应与操作票上注明的确切地点和编号一致,接地部分与待检修线路和设备之间,不得接有开关设备或熔断器。
1、装设短路接地线应由2人进行,其中1人操作,1人监护。操作人员要使用绝缘棒,戴绝缘手套,人体不得触及接地线,监护人员应离接地极有一定的距离。
2、装设时,应先用验电器验证检修线路和设备确实无电,并经工作负责人许可后才能装设。
3、接地线应与带电线路和设备有一定的安全距离,以防摆动触及带电线路和设备。
4、检修线路和设备的两端,有可能对检修设备和线路突然送电的各方及停电设备产生感应电的部分均要装接地线。
5、接地线作用是保护工作人员在工作地点不受突然来电的伤害,因此若待检修部分分为几个在电气上不相连的部分时,应分别验电和接地。
6、接地部分与待检修线路和设备之间,不得接有开关设备或熔断器。
7、装接地线时,应先装接地端后接导体端;对同杆塔多层电力线路检修时,应先装低压后装高压,拆时与此相反。
8、接地线与接地网的接头必须用螺母压紧,接触良好。接地连接处导体如果有油漆应刮净后再接。严禁用缠绕方法进行接地或短路。
9、装拆的接地线应与操作票上注明的确切地点和编号一致。
10、禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如须变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意
11、接地线一经装设,只有经过调度或工作负责人的许可才能拆除。接地线一旦拆除便认为该检修设备和线路带电,禁止再进行工作。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。