哪些家用电器需要安装接地线?

作者:老电工时间:2020-01-30 13:05:19

你知道哪些家用电器需要安装接地线吗,接地线对家用电器的安全重要性,你了解吗,接地线是不设开关的,如果箱内没有确实接地线,不建议独立安装接地线。

家用电器安装接地线

1、根据安全用电规定,接地线是不设开关的。

是否有接接地装置连接在你的电表箱,还可以观察你的电表箱内有没有接地线桩,它是被直接焊接在电表箱内侧的。接地线规格如果供电部门为它做了接地保护,那么接地线桩上是应该有从外面引进的电线或者扁铁在上面固定着的。

2、如果只想为空调单独安装接地线,可以在房屋边比较潮湿的地面打入一根2.5米长的角钢或者自来水管,并在上面钻孔,用螺栓将一根2.5平方以上的铜芯线的一头固定在上面。

另外,一头固定连接到空调的外壳,或空调电源插座的接地极上。

注意,地面螺栓的那一头经常检查,看看接触是否良好。

3、家中老房子,确实没有接接地装置。

试验是否有接接地装置,可以用万用表的电阻档、一棒接电表箱的外壳、一棒接附近的自来水管,或接在比较潮湿的地上临时插一根地线、万用表显示的电阻为零或者在4欧姆以下,能够达到4欧姆以下,说明电表箱是被接了接地装置的,可以放心到电表箱引出接地线的。

4、如果箱内没有确实接地线,我个人并不建议你自己独立安装接地线。建议你在开关箱内安装一只漏电保护开关,这样安全,方便,节约,可谓一举三得了。

有了漏电保护开关,不管是哪个电器出现漏电,都会立即自动跳闸对人身进行保护了。

5、如果确认供电部门没有做接地保护,而又希望所有的电器都有接地保护,自己安装接地装置相对要求要严格了。

在一条接地线上连接的多个电器,在接地装置有问题或者接触不好的情况下,只要一个电器出现漏电其他的电器外壳都会带电,这样触电的危险性更加大了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢