在很多的应用环境下,对接地电阻的大小有哪些规范要求,不同的防雷保护要求下,接地电阻的大小在什么数值下是最合适的,电工天下小编带大家来了解下。
1.独立的防雷保护接地电阻应不大于10Ω;
2.独立的安全保护接地电阻应不大于4Ω;
3.独立的交流工作接地电阻应不大于4Ω;
4.独立的直流工作接地电阻应不大于4Ω;
5.防静电接地电阻一般要求应不大于100Ω;
6.杆塔接地电阻不宜超过30Ω。
7.防雷接地和设备金属外壳接地,接地电阻不大于10Ω;
8.变压器中性点接地,容量在100kVA以下者接地电阻允许大于4Ω,但不超过10Ω,容量在100kVA及以上者接地电阻不大于4Ω;
一般使用接地电阻表来测量各种接地装置的接地电阻,ZC-8型接地电阻表使用得较多。
以上就是接地电阻的几项规范要求,希望对大家有所帮助。