防雷器的安装接线图,防雷器这么装没毛病

作者:老电工2017年07月22日 13:51

【防雷器怎么接线,防雷器的安装接线图,防雷器这么装没毛病】

有关防雷器的接线方法,防雷器的正确接线图是怎么样的,在安装防雷器时有哪些注意事项,电源与避雷线连接的方式,电源防雷器连接电源的方法等,一起来了解下。

防雷器怎么接线?

防雷器按照不同型号的和功能,有串接和并接两种方式。

电涌保护器接入模式:在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌保护器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电涌保护器。

在TT制式中,当第一级电涌保护器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。当第一级电涌保护器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电涌保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌保护器,中性线对保护地线再接一个电涌保护器。在IT制式中,电涌保护器只作共模接法。

一、防雷器(SPD)又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器。

电源防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。

防雷器的安装接线图

二、防雷器安装方法:

1、并联安装电源防雷器,木炭机安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸刀开关(断路器)处的后端,用四套M8的塑料膨胀和配套的自攻螺钉固定于墙面上。

2、安装尺寸(70×180)与电源避雷器上相应安装孔在墙面配钻。

3、连接电源。

电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为BVR6mm2。多股铜导线,木炭机地线为黄绿相间色,截面积为BVRlOmm2。多股铜导线,接线长度≤500mm,若受条件限制达不到≤500mm的标准可适当延长,但应遵循接线尽量短的原则,转角应大于90度(是弧形角而不是直角)。

4、电源与避雷线连接。

电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子。接地线接于独立接地网或校方提供的三相电源地线相接。  

防雷器的安装接线图

三、防雷器的安装注意事项:  

1、电源防雷器必须通过35mm导轨来进行安装。  

2、应将供电电源线的相线接入电源防雷器的“L”接线孔,然后将供电电源线的零线接入电源防雷器的“N”接线孔,最后从电源防雷器的“PE”接线孔引出接地线连接到防雷接地母线或者防雷接地排上。  

3、防雷器的连接导线最小截面积应符合国家防雷工程相关规定。  

4、安装电源防雷器的时候,必须先断开电源后再进行安装,以免发生意外!  

5、电源防雷器可根据工程项目的需要提供遥信接口,“COM”为中性点,“NC”为常闭点,“NO”为常开点。  

6、电源防雷器故障指示窗口显示红色的时候,表示电源防雷器内部已有元件损坏,会导致电源防雷器其防雷效果变差,必须立即更换。  

7、当开关型防雷器至限压型防雷器之间的线路长度小于10m、限压型防雷器之间的线路长度小于5m,在两级防雷器之间应加装退耦装置。  

8、电源防雷器连接导线应平直,电源防雷器至电源线的接线长度和电源防雷器至等电位连接装置的接线长度之和应小于0.5m。  

9、如无法实现0.5m的要求,可采用凯文接线法。  

猜你喜欢

相关文章

防雷接地排行