防雷器的选用技巧

作者:老电工时间:2021-09-29 09:38:44

有关有关防雷器的选用技巧,确认配电是TT、TN还是IT系统,考虑防雷器的压敏电阻,防雷器的重要参数,以及防雷器的品牌与价格等重要因素。

防雷器的选用技巧

雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失,所以选择好的对的防雷器至关重要。

防雷器

1、首先,确认配电系统是TT、TN还是IT系统?因为定了配电系统,我们才能确定单相,三相,接线方式等,以此选择合适的防雷产品,我国多数配电系统都为TN-S方式。

2、防雷产品中的主要材料是氧化锌压敏电阻,其材料的品质和工艺水平的高低对产品遭受雷击时是否能产生预期的保护作用有直接的影响,在选择防雷器时一定要了解厂家的压敏电阻的来源。

3、防雷器的重要参数:

1)标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。

2)额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。

3)额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

5)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

4、防雷器价格与品牌。

不要盲目追求国外品牌,其实外国的许多知名防雷器也是在中国贴牌加工的,只要国内厂家的产品的功能能与它媲美,而且价格又比它实惠那么多,为什么不选择国内自主生产的呢?

当然,也不是选价格低的就好,可以在同行业比较显眼的几家公司询问下价格,此类产品具体的价位,如果偏离中性价格太低,那这种产品我想你不买也罢,在做比较后的”一分钱一分货”的道理还是应该认同的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢