【装设接地线的注意事项,安装或拆除接地线的5项要求】

作者:老电工时间:2019-12-27 05:26:14

如何装设接地线,这考量电工的实操水平,在安装或拆除接地线时应注意的几个问题,一起来了解下。

安装或拆除接地线的5项要求

装设接地线是保证电力安全工作的技术措施之一,是在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成的一项重要内容,是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,是人身安全和设备安全的重要保证。

在安装或拆除接地线时应注意以下几点:

1、在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电工进行操作。(相关阅读:如何装设接地线? 装设接地线的顺序  )

2、装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。

3、安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

4、同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。

5、在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。

6、接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。

如何装设和拆除接地线?

1)装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。

2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。

3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。

4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。

怎样装设接地线?

1、装设接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。

2、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。

会导致其外壳带有一定静电,家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿。严重时会发生触电事故。

为避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。

另外,对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。

使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,一定程度上可以防止死机现象的出现。

也可以称为安全回路线,接地线就是直接连接地球的线。危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。

装设接地线的注意事项

装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好。接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

在装拆接地线过程中,应始终保证接地线处于良好的接地状态,当出现意外突然来电时,能有效地限制接地线上的电位,)。这种新型SMC箱体树脂箱体聚酯树脂箱体箱体主要是采用SMC复合材料作为外壳成型材料。

SMC复合材料是以不饱和聚酯树脂为基体,玻璃纤维为骨架,及填料、颜料,助剂组成的,SMC复合材料具有机械强度高、材料重量轻、耐腐蚀、使用寿命长,绝缘强度高、耐电弧、阻燃等优点。保证装拆接地线人员的人身安全。

装拆接地线应做好记录,并应在模拟图中表明接地线的位置和编号,交接班时应交接清楚。

低压是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备,多数用于户外。

该设备在我国使用时间不长,业内人士和电力系统使用部门对它的认识和理解尚不一致,低压电缆分接箱进出线可分别单独保护,安全可靠,低压电缆分接箱外壳一般采用不锈钢或铝镁锌板制作,低压电缆分接箱只要应用小区城市街道配电系统。

怎样正确的装设接地线?

装设接地线的保安作用,首先可以将停电设备上的剩余电荷泄入大地;同时当出现突然来电时,可促使电源开关迅速跳闸,消除突然来电。因此装设接地线后可是突然来电时间尽可能的缩短,装设接地先后,最主要的一个作用时可限制发生突然来电时设备对地电位的升高。

在某些情况下,还可将工作地点的对地电位限制在“地电位”,因此装设接地线可保护工作人员免遭突然来电的伤害,或是伤害程度得到较大的限制和减轻。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢