如何装设接地线?接地线安装的操作规定
作者:老电工时间:2016-09-29 11:47:03
如何装设接地线?
装设接地线是指在电力系统中通过接地短路线使电气设备全部或部分可靠接地的操作。在进行该项操作时,必须按照有关规定,正确作业。
分享
接地线的安装的操作规定,电工天下的朋友,不妨做个参考了。
1、线路验明却无电压后,应立即装设接地线并三相短路。
各工作班工作地段两端和有可能送电到停电线路的分支线(包括用户)都要验电、挂接地线。挂拆接地线应在监护下进行。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。
2、禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意。
3、同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。
4、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线作接地线或短路线。
5、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。
在装拆接地线时,有一点需要注意,拆接地线的顺序与此相反,装拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳,人体不得触碰接地线或未经接地的导线。
6、利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但杆塔
接地电阻和接地通道应良好。杆塔与接地线联结部分应清除油漆,接触良好。
7、对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。电工天下
接地体的截面积不得小于190`mm^2`(如?16圆钢)。接地体在地面下深度不得小于0.6m。对于土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、面积或埋地深度等措施改善接地电阻。
8、在同杆塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设接地线,应采取措施防止接地线摆动。断开耐张杆塔引线时,应先在断开的引线的两侧装设接地线。
9、电缆及
电容器接地前应逐项充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联的电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。
装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。在装拆接地线过程中,应始终保证接地线处于良好的接地状态,当出现意外突然来电时,能有效地限制接地线上的电位,保证装拆接地线人员的人身安全。
装拆接地线应做好记录,并应在模拟图中表明接地线的位置和编号,交接班时应交接清楚。