有关接地线的选择问题,接地线用硬铜线还是软铜线,接地干线与接地体的连接,应尽可能采用电焊焊接,从接地体或从接地体干线上引出的接地线应明敷,高压接地线的安装注意事项。
接地线的选择:硬铜线或软铜线
一、接地线的选择问题
接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的。
1、接地干线与接地体的连接,应尽可能采用电焊焊接,连接处应加装镶块,以增加焊接面积。
安装时,螺钉必须拧紧,一般宜高压接地线用直径12mm或16mm的螺钉,并需经镀锌防锈处理;接触面应保持平整,不可有缝隙。
连接处应置于便于检查和维修的地方,如果埋入地下,应在地面标明位置。【接地线的选择:硬铜线或软铜线】
公用配电变压器的接地干线与接地体的连接点,一般都埋入地面以下100~200mm深处。
2、从接地体或从接地体干线上引出的接地线应明敷,不可穿管敷设或埋入建筑物内。
在穿越楼板或墙壁时,应穿管加以保护,接地干线应支持牢固,并涂黄绿色或黑色;采用多股电线作接地线时,连接应采用接线耳(铜接头),不可把线头直接弯压接在螺钉上,在有振动的地方,要加弹簧垫圈。
接地干线与接地体的连接方法1一接地体连接干线2一导线3一接线耳4一接地体5一接地干线扁钢宽度的2倍。
3、多极接地或接地网各接地体之间的连接干线,如果需要提供接地线,就要安装在地沟中。
沟上要覆有沟盖,沟盖应与地面齐平,接地体连接干线在采用宽面垂直安装时,应预先钻好接线用的通孔,并在连接处预先镀锡,便于引接高压接地线。
二、高压接地线的使用注意事项
1、在安装高压接地线时,先验明路线上确无电后,在监护高压接地线人监护下,由技能纯熟的值班工或电工进行操纵。
2、安装高压接地线时,必需先接好接地端,后接导体端,而且必需打仗精良,不许环绕纠缠。>> 装拆接地线的问题
撤除接地线时,与此相同。安置或撤除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。(电工天下 www.dgjs123.com)
3、装设高压接地线必需有两人进行。若为单人值班,只容许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。
4、同杆架设的多层电力路线安置高压接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂基层,后挂下层。撤除接地线时,与此步伐相同。安置或撤除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不许碰触接地线。
5、高压接地线截面应合适短路电流的请求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采纳公用的线夹牢固在导体上,制止用环绕纠缠方法进行接地或短路。接地线与检验部门之间不该连有熔断器或开关。
相关文章挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?

浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义

在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题

有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
输电线路停电检修时如何挂接接地线?

有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
- 上一篇:接地网与引出线的含义
- 下一篇:接地线的颜色有哪些类型?