变频器不接地线的后果

来源:电工天下时间:2016-09-27 07:43:41 作者:老电工手机版>>

变频器不接地线的后果

变频器没接地线,会给安全生产操作带来很大的影响。
肯定有影响,因为变频器本身就是一个干扰源,如果不接地将会造成其它电子设备误动作及设备无法正常工作。
因此,变频器必须接地,而且接地线必须按照说明书上的要求进行规范接线,不然将会产生一些稀奇古怪的故障。
另外,变频器的接地系统与设备的弱电接地系统分开。>> 接地线的安装方法
这种情况下,变频器工作时,会对外部产生干扰,这个干扰不仅仅会带来一些,诸如:模拟量信号不准,开关量误动作等。严重的,还会使其他一些电子设备不能正常工作。
所以,变频器必须接地线,且一定是规范接地线,将变频器的PE接地端子和电机的PE接地端子,最好还有变压器的PE接地端子,采用最短、最近、足够粗的接地线接在一起,然后统一去接地。
附1,变频器接地线起什么作用
变频器接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。
防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。
保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过,其值可以在较大范围内变动。
电流流经以上三种接地电极时都会引起接地电极电位的升高,影响人身和设备的安全。为此必须对接地电极的电位升高加以限制,或者采取相应的安全措施来保证设备和人身安全。
附2,变频器如何接地
1、变频器的接地应该与plc控制回路单独接地,不能够保证单独接地的情况下,为了减少变频器对控制器的干扰,控制回路接地可以浮空,但变频器一定要保证可靠接地。
控制系统中建议将模拟量信号线的屏蔽线两端都浮空,同时由于在机组上PLC与变频器共用一个大地,因此建议在可能的情况下,将PLC单独接地或者将PLC与机组地绝缘开来。
2、变频器的接地
·400V级:C种接地(接地电阻10Ω以下)
·接地线切勿与焊机及动力设备共用。
·接地线请依照电气设备技术基准所规定的导线线径规格。
如35KW变频器,接地线线径推荐为22mm,287KW接地线线径推荐为50mm2
·接地线在可能范围内尽量短。由于变频器发生漏电流,与接地点距离太远则接地端子的电位不安定。
·使用两台以上变频器的场所,请勿将接地线形成回路。如图:
变频器接地
3、变频器与电机间的接线距离。
变频器与电机间的接线距离较长的场合,来自电缆的高次谐波漏电流,会对变频器和周边设备产生不利影响。
因此,为减少变频器的干扰,需要对变频器的载波频率进行调整。
变频器接地
相关文章
  • 挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。

    时间:2022-08-22 06:05:03

  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 接地线被剪断后果是否很严重

    接地线被剪断后果是否很严重

    毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。

    时间:2022-07-27 06:06:32

  • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

    时间:2020-06-01 09:29:29

  • 接地线不同颜色的含义

    接地线不同颜色的含义

    在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。

    时间:2020-01-31 18:32:16

  • 浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。

    时间:2020-01-31 07:44:08

  • 空气开关是否接地线的问题

    空气开关是否接地线的问题

    有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。

    时间:2020-01-31 07:24:30

  • 输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。

    时间:2020-01-30 17:44:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有