有关接地线与零线短接的主要问题,在三相五线制供电系统中,接地线与零线短接会有什么后果,将工作零线N与保护零线PE短接,如果电流大,会炸掉漏电保护器,这点要注意。
在三相五线制供电系统中,地线与零线的连接问题:
1、供电变压器低压侧三相Y形连接,中性点接地,即工作接地;
2、供电线路有三条相线,有中性点引出两条零线,即一条工作零线N、一条保护零线PE;
3、保护零线PE上有重复接地,工作零线N没有重复接地;
4、单项设备用一个火线和一个工作零线N,正常情况下工作零线有电流,工作零线N要进漏电保护器;
5、所有电器设备的金属外壳要求保护接零,即所有电器设备的金属外壳要求接保护零线PE,正常情况下保护零线PE没有电流,保护零线PE不能进漏电保护器;
6、在系统中,工作零线N与保护零线PE虽然都是从工作接地引出,但在电路中承担的工作性质不同,不能混用!,不能短接!
7、若把工作零线N,当保护零线用接入设备外壳,当设备漏电时,漏电开关就会不跳闸保护,漏电保护器失去保护作用;
8、若果把保护零线当工作零线用,漏电开关就会跳闸保护,漏电保护器保护范围内无法供电;
9、如果将工作零线N与保护零线PE短接,这时正常情况下没有电流的保护零线PE,对正常情况下有电流的工作零线N,有分流作用,就有了电流,漏电保护器就可检测到这个电流,并保护动作,如果电流大,会炸掉漏电保护器的,但只要零线不开路,零点不漂移,单项电压是稳定的,不会烧设备。
1、 只有单相电路时,可以加断路器,即零线火线可以进开关,进熔断器;
2、三相电路,零线切忌进断路器、进开关、进熔断器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。