有关接地线的使用说明,接地线的安装维护与使用注意事项,挂接地线时,先连结接地夹,后接接电夹,拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹,严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。
1、挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。
2、安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。
3、核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。
4、接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。
1、使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。
2、先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。
3、装设的短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。
4、严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。
5、悬挂点如有接地点,应用接地线夹或专用铜棒作接地连接;如无固定接地点可利用,则可用临时接地点,接地极埋入地下深度应不小于0.6m。
6、携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前,均应仔细检查其是否完好,软铜线无裸露,螺母不松脱,否则不得使用。
7、携带型短路接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。
1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。
2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。
4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。
5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。
6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。
7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。
8、严禁使用其它金属线代替接地线。
9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。
10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。