有关接地电阻的知识,接地装置的接地电阻包括接地体与大地的接触电阻、接地线电阻及散流电阻三部分,接地体与大地的接触电阻以及接地线电阻都很小,接地电阻的大小,主要取决于散流电阻。
接地装置的接地电阻包括接地体与大地的接触电阻、接地线电阻及散流电阻三部分。
其中接地体与大地的接触电阻以及接地线电阻都很小,一般可忽略不计。接地电阻的大小,主要取决于散流电阻。可见,土壤的电阻率是影响接地电阻的重要因素,而在实际设置接地装置的环境中,土壤的电阻率有高有低。
因此,在接地电阻达不到设定要求时,应采取人工措施使之达到合格标准。
附1,什么是接地电阻
电磁波与电磁场中的电阻不是有接地电阻吗?能给我详细的解释吗?
接地电阻的概念:
接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。
接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。
接地电阻是什么概念
就是接地体与大地之间的电阻值。这个值越小说明接地良好,当有雷电等大电流流入大地时,接地部分的跨步电压越小,越安全。
拓展:接地电阻的测量方法
接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。
附2,什么是接地电阻
很多电路需要接地,接地电阻就是接地的电线与地之间的电阻。这里所说的地,多数是指大地;对于一个电路板而言,则是指定的地线。不论是什么系统,都要求接地电阻越小越好。
将电流导入大地导线的电阻。电阻越小,人触电的可能性越小。
附3,测量接地电阻的步骤
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台。
2、辅助接地棒二根。
3、导线5m、20m、40m各一根。
1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。
2、操作步骤
2.1 仪表端所有接线应正确无误。
2.2 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
2.6 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。