什么叫碰壳接地?绕组接地的检查方法

当电动机三相绕组中的任何一点(或一点以上)与铁芯或机壳相通时,就称为绕组接地,俗称“碰壳”。 
检查绕组是否接地,可用万用表的低阻挡或用灯泡法检查,检查方法:
将灯泡的一根引出线接地(即电动机外壳),另一根引线接到绕组的引出线头上,逐相检查。
电源可用220V,灯泡用40W以下的。若绝缘受潮,则灯泡就可能是暗红的。
也可采取用500V兆欧表测量各相绕组对外壳的绝缘电阻值的方法来判断,但受潮严重的电动机不宜采用此法,以免绕组绝缘击穿。