4、对联合接地网,一旦投进使用后,要复测接地一电阻值,往往会遇到没法停电的坚苦。(电工天下 www.dgjs123.com)
只要电源投人使用,线路中要避免漏电是不成能的,由于即使线路尽缘再高,仍会发生漏电(包括线地间的容性电流),此漏电电流就会流人接地网中,就会对丈量造成误差、是以不竭电用ZC29型接地电阻测试仪丈量接地电阻是没有现实意义的。
对联合接地网,有人强调要做防雷接地测试点。这不仅会破坏外墙的完整性,且无现实意义。
由于联合接地网(例商务楼)投人使用后不准停电,又由于工原载:《电世界》1997年第8期作接地和防雷接地是统一接地网,有了工作接地断接卡就没必要再做防雷接地测试点了。
5、关于探棒(极)间的距离对丈量成效的影响问题,曾经由过程对远东平易近航年夜厦接地网采用几种探棒位置分歧的方案进行测试。
先采用常规的方式,即接地网(E极)、电压探棒(P极)与电流探棒(C极)散布在一直线上,相互间的距离E、P为20m,E、C为40m,测得一个阻值。
然后,在此根蒂根基上,划分移动探棒进行复测。
第一次连结P极上极间距20m,将C极延长至距P极40m;第二次连结E极、C极间距60m,将P极延长至距E极30m;第三次在常规距离下,将C极横向移动20m;第四次在常规距离下,将P极横向移动10m。
上述各次所测成效,几近没有什么变化。
由于ZC29自己精度不高(5%),是以,读数与现实阻值的误差也可疏忽不计。
至于探棒间距小于常规值时,由《接地的丈量与检验》一文中表2可知,其丈量误差将随探棒与接地极之间的距离减小而增加,施工中必需予以充实注重。