七、其他
在测量准确度要求不高的情况下(如日常检查,判断是否断线等),可以采用两点法测量接地电阻该文章讲述了接地电阻值测量的方法(2).
,作为参考的接地电极,要求已知接地电阻,并且独立。这时使用接地电阻表的两线法功能(P、C短路)或者使用钳型接地电阻表加上跨接电阻,比较方便。
虽然土壤的温度、含水量和时间的变化会影响接地电阻的大小,但是对于单次测量来说,它有确定的值,可以准确测量。
可是测量时如果不掌握正确的方法,测量结果将会有很大误差。
被测对象千变万化,只要能够深刻理解接地电阻的基本定义,掌握接地电阻的测量方法,熟悉接地电阻表测量原理,并且多做实验就能找到最准确的方法。
接地电阻值的测量
接地电阻值丈量似乎是很简单的工作,其实否则。经由过程学习《电世界》1996年增刊《实用接地技术》专辑,使我对很多丈量工作中存在的问题有了理论上的提高。
1.某单元对一联合接地网的接地电阻值进行丈量,但丈量成效达几百欧。凭据土层的状态及施工时的监察,这个丈量成效肯定是毛病的,估量接地电阻测试仪有问题。因而采办一台新的接地电阻测试仪,再丈量,成效亦年夜得不成信。
我们赶到现场,协助解决接的电阻值丈量时,首先凭据《实用接地技术》专辑介绍的方式(《接地的丈量与检验》一文),对两台测试仪的机械零位、电气零位和活络度进行检查,发现两台测试仪的活络度全数不及格,是以不能使用。我们把随身带往的经计量局计量及格且在检定周期范围内的接地电阻测试仪,亦作上述三项检查,全数及格。
我们用此测试仪对接地网进行丈量,丈量成效0.9Ω。
2.接地电阻丈量时,经常会遇到混凝土路面,探棒没法打人,曩昔我们用冲击电钻,装上长柄钻,在混凝土路面上钻两个孔,把深棒插人后丈量。经由过程学习后,在混凝土路面上不用钻孔,用展两块钢板(250mm×250mm)的方式进行丈量。
为什么可用金属板展的混凝土路面上取代探棒插进地中呢?《接地的丈量与检验》一文中,对三极法丈量接地电阻值后,认为:对电流棒而言,钢板和混凝土路面之间的接触电阻会影响注人电流的量,并影响到电压探棒和接地极之间的电压值,但其比值不变(Rg=U/I),是以电流探棒的接触电阻不影响测值;电压探棒亦存在接触电阻,但此接触电阻与电压表的输人阻抗相比可疏忽不计。
我们对统一接地极用两种方式进行丈量。探棒插进地中和钢板展在混凝土丈量的成效不异。
实验证实:展钢板可取代探棒插人地中,这给我们丈量接地电阻值带来了利便。【如何测量接地电阻值?正确选择接地方法及测量接地电阻】
3.接地电阻值丈量时,正如专辑中指出的.若地中存在杂散电流或接地极中存在电网的漏电电流时,会给丈量带来误差。在上海地铁工程施工时,在电源接地线和地道主钢筋之间就测得直流0.7V的电压,此时列车所需的直流1500V电压还没有接人,若接进,其杂散电流肯定也会对接地电阻丈量带来误差。我们在远东平易近航年夜厦面积为5000m2的联合FU接地网作了以下实验:
选用万用表丈量联合接地网的电位,我们在相距接地网20m外插人一电压探棒,用万用表电压档丈量接地网引出点与电压探棒之间的电位差,不论是直流仍是交流,其电压都为零,讲明正在建设中的远东平易近航年夜厦接地网中不存在足以影响接地电阻的于抗电流,然后我们在相距电压探棒20m外插进一电流探棒,用ZC29型接地电阻测试仪测出接地网的接地电阻力0.25Ω。
为了领会干扰对接地电阻丈量的影响,我们用另外一台接地电阻测试仪作为干扰源,该测试仪的E端子接接地网的引出点,C端子接在插人地中距接地网15m的另外一电流探棒上。
看成为干扰源的接地电阻测试仪摇脱手摇发机电的手柄时,就发生一个约3V(用万用表测得)的100Hz左右的交流电,此时用另外一台接地电阻测试仪丈量接地网的电阻值(正常接法),成效显现电阻偏高,且读数不稳定的现象(1~2Ω)。
我认为,读数偏高是由于接地网与电压探棒之间受两个电源电势叠加成份的影响;而读数不稳,则是由于两台测试仪手摇发机电转速分歧步而至。
这一实验告诉我们,丈量接地极电阻值前,首先要检查接地极中是否存在干扰源,丈量时,若读数不稳定要检查缘由。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。