如何测量绝缘电阻摇表摇柄?
来源:电工天下时间:2019-12-24 09:22:55 作者:老电工手机版>>
如何测量绝缘电阻摇表摇柄,绝缘电阻摇表摇柄转速的测量有什么规定,测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min,兆欧表测量设备绝缘需要一个与设备相近的电压。
一、测量绝缘电阻摇表摇柄转速的要求
按照规定,测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min。
兆欧表是靠内部的直流发电机输出电压,然后靠反馈的电流计算电阻值的,如果转速达不到额定值,输出电压降低,反馈电流随之减小,此时读出的电阻值比实际值要大。
兆欧表测量设备绝缘需要一个与设备相近的电压,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素,一般要求摇柄要摇到有“打滑”的感觉并持续1min,转速不均匀会使得测试电压不稳,转速由快变慢会使得测试电压由高变低,测得结果与实际值比较会偏高。
即,该被测设备在低电压下的绝缘电阻高于高电压下的绝缘电阻。这是正常现象,同时也说明测量结果不准确。
二、如何用绝缘摇表测量电缆的绝缘电阻
电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。
因此,对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。
测量步骤:
1、测量前测定室内温度并检查兆欧表的指针指示是否正常。
2、按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。
3、兆欧表的测量导线应使用带有屏蔽线的绝缘导线。
4、对三相三线铠装电力电缆进行测量时,在电缆的一端进行测量,另一端必须设专人监护。
5、分别将电缆铠甲或终端头接地线与两根电缆芯连在一起,接到兆欧表的‘E“端,另一条的芯线暂时不接,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定120r/min时,摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。
6、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相芯线的绝缘电阻。
7、测量完毕后,工作人员切勿接近未经充分放电的电缆芯线以防触电。
三、摇表测量绝缘电阻时,为何要边摇边读出数值?
因为摇表是个发电机,有500V的,1000V的,2500V的,5000V的摇表要求一分钟不能低于120转/分,转速够了才能达到电压等级才能够准,所以边摇边读出的数值才是准的。 这个说法这句"所以边摇边读出的数值才是准的"不准确,应该是高压测量绝缘电阻的曲线是先下降后上升,且要持续2分钟.低压测量绝缘电阻的曲线相对平稳一些,且要持续2分钟。
四、测接地搜索绝缘电阻的接地摇表在摇时能发出多大的电?
常见的兆欧姆表输出电压电压分500伏和1000伏两种,开路电压会更高一些。电流微弱,数值不详。
相关文章绝缘电阻表怎么检测电路接地故障

绝缘电阻表怎么检测电路接地故障,电路中某一根电线非正常接地所形成的故障,称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障。因此,查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻就可以了。
时间:2022-01-03 15:35:43
如何测量电动机的绝缘电阻大小

有关摇表的使用方法,摇表也称为绝缘电阻表,用它来测量电气设备的绝缘电阻值时,测量步骤有哪些,在测量时要注意什么问题,一起来看下。
时间:2021-08-26 11:18:54
用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻

用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻,将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达到120/分钟时匀速摇动。
时间:2021-08-26 10:29:54
用摇表测量电机绝缘电阻的方法

用摇表测量电机绝缘电阻的方法,将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动摇表手柄。在测量相间绝缘时,要将电机连接片打开,L和E分别接在U、V、W三相上指针稳定后读数。
时间:2021-08-26 10:28:41
摇表的接线要求,摇表使用前的检查内容

有关摇表的使用方法,在用摇表进行测量前,需要对摇表进行正确接线,并要对摇表进行相关检查,主要检查内容为开路试验与短路试验等,下面具体来看下。
时间:2021-08-26 10:27:25
摇表的使用步骤,摇表的使用注意事项

有关摇表的小知识,摇表又称为绝缘电阻表,其操作方法比较简单,一般新手稍加熟悉就可以使用,这里介绍下摇表的使用步骤,以及在使用摇表时的注意事项,供大家参考。
时间:2021-08-26 10:26:20
一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

有关绝缘电阻表(摇表)的知识,摇表应该怎么用,在使用摇表进行电阻测量时,需要注意哪些问题,这里整理了摇表(绝缘电阻表)的使用方法,供大家参考。
时间:2021-08-26 09:59:25
摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则

有关摇表的小知识,在选用摇表(绝缘电阻表)时要掌握的原则是什么,比如额定电压等级的选择、电阻量程范围的选择等,以及摇表的使用方法是什么样的,一起来看下。
时间:2021-08-26 09:58:02
- 上一篇:【图】绝缘电阻表测电缆绝缘电阻时的接线图
- 下一篇:指针式接地电阻测试仪测试测量要点