绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法
来源:电工天下时间:2020-01-19 07:52:49 作者:老电工手机版>>
有关绝缘电阻表在测量时正确使用方法,若测量中发现指针指零,电容器被击穿,立即停止摇动手柄,绝缘电阻表测线路绝缘电阻的接线方法。
绝缘电阻表的正确使用方法
测量时,应先清洁电气设备表面,以免由于接触电阻大而引起测量结果不准。然后按图1或图2或图3接好线后,按顺时针方向摇动手柄,速度由慢到快,并稳定在120r/min(允许有±20%的变化,最多不应超过25%)。
通常要摇动1min后,待指针稳定下来再读数。在测量电容器的绝缘电阻时,电容器的耐压必须大于绝缘电阻表发出的电压值,且先持续摇动一段时间,让绝缘电阻表对电容器充分充电,待指针稳定后再读数。
若测量中发现指针指零,说明电容器已被击穿,应立即停止摇动手柄。
测完电容后,应先取下绝缘电阻表线再停止摇动摇把,以防已充电的电容向绝缘电阻表放电而损坏仪表。测完的电容要用电阻进行放电。测量过程中不要用手触摸被测物及绝缘电阻表接线柱,以防触电。

图1 绝缘电阻表测线路绝缘电阻的接线

图2 绝缘电阻表测电动机绝缘电阻的接线

图3 绝缘电阻表测电缆绝缘电阻的接线