有关摇表的小知识,在选用摇表(绝缘电阻表)时要掌握的原则是什么,比如额定电压等级的选择、电阻量程范围的选择等,以及摇表的使用方法是什么样的,一起来看下。
1、额定电压等级
一般额定电压在500V以下的设备,选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,应选用1000V~2500V的摇表。
2、电阻量程范围
摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以,在选表时要使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域。
1、校表
测量前将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
2、被测设备与线路断开,对于大设备还要进行放电。
3、选用电压等级符合的摇表。
4、测量绝缘电阻时,一般只用“l”和“e”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端,并将“g”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(zc-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
5、拆线放电
读数完毕,一边慢摇,一边拆线,将被测设备放电。放电方法:将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。