绝缘电阻表怎么检测电路接地故障
来源:电工天下时间:2022-01-03 15:35:43 作者:老电工手机版>>
绝缘电阻表检测电路接地故障的办法
电路中某一根电线非正常接地所形成的故障,称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障。
对于中性点接地系统的单相接地,实际上已构成单相断路故障。对于中性点不接地的单相接地,将使三相对地电压发生严重变化,造成电器绝缘击穿故障等。
在电路中,该接地的没有接地或因其它原因破坏了接地,都属于电器故障。从本质上讲,电路接地故障就是电路对地的绝缘损坏,使电路对地的绝缘电阻大大降低,甚至会降为零。
因此,查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻就可以了,当此绝缘电阻很低时,只要测量其间的电阻即可。所以,查找电路接地故障可以用兆欧表进行测量,或用万用表电阻挡进行测量。

上图中所示电路,当三相电路的L2相接地时,先断开电源,拆除与三相电路相连的设备,使三相导线不能通过设备的绕组相互连在一起。
然后,用兆欧表依次测量各相对地的绝缘电阻值(ΜΩ),而L2相对地绝缘电阻为零或很低。当绝缘电阻为零时,用万用表电阻挡测量效果一样;当还有一定的绝缘电阻时,用万用表电阻挡测量的话,就可能会得不到正确的结果。
判断电源正负极与相线接地故障的电工口诀

用好电工口诀,电工工作很轻松。如何用电笔来判断直流电源是否接地,判断直流电源的正负极接地情况,以及如何用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障,来看二个电工口诀。
钳形电流表如何判断漏电接地故障点?

有关钳形电流表判断漏电接地故障点的方法,用钳形电流表判定漏电接地故障,无须停电,无须接线,读数直观、操作简单,准确地判定漏电接地故障点。
相关文章如何测量电动机的绝缘电阻大小

有关摇表的使用方法,摇表也称为绝缘电阻表,用它来测量电气设备的绝缘电阻值时,测量步骤有哪些,在测量时要注意什么问题,一起来看下。
时间:2021-08-26 11:18:54
用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻

用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻,将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达到120/分钟时匀速摇动。
时间:2021-08-26 10:29:54
用摇表测量电机绝缘电阻的方法

用摇表测量电机绝缘电阻的方法,将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动摇表手柄。在测量相间绝缘时,要将电机连接片打开,L和E分别接在U、V、W三相上指针稳定后读数。
时间:2021-08-26 10:28:41
一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

有关绝缘电阻表(摇表)的知识,摇表应该怎么用,在使用摇表进行电阻测量时,需要注意哪些问题,这里整理了摇表(绝缘电阻表)的使用方法,供大家参考。
时间:2021-08-26 09:59:25
摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则

有关摇表的小知识,在选用摇表(绝缘电阻表)时要掌握的原则是什么,比如额定电压等级的选择、电阻量程范围的选择等,以及摇表的使用方法是什么样的,一起来看下。
时间:2021-08-26 09:58:02
绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀

有关绝缘电阻表的用法口诀,在电工常用工具中,是不能少了绝缘电阻表的,这里分享11个绝缘电阻表的常用口诀,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-05 07:04:54
绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法

有关绝缘电阻表在测量时正确使用方法,若测量中发现指针指零,电容器被击穿,立即停止摇动手柄,绝缘电阻表测线路绝缘电阻的接线方法。
时间:2020-01-19 07:52:49
如何选择绝缘电阻表?选用绝缘电阻表输出电压及测量范围

绝缘电阻表的选择方法,选用绝缘电阻表考虑输出电压及测量范围,绝缘电阻表的输出电压应与被测电气设备或线路的工作电压相适应,绝缘电阻表的测量范围(量限)应适应被测绝缘电阻的数值。
时间:2020-01-19 07:51:19
- 上一篇:如何测量电动机的绝缘电阻大小
- 下一篇:返回列表