有关回路电阻测试仪的正确用法,仪器所附的专用的测试线和测试钳的连接方法,自动保持测试数据直至下次测量,仪器不得测量电感性试品的电阻,测试钳与试品是否接触良好等。
一、回路电阻测试仪使用方法
1、用仪器所附的专用的测试线和测试钳,连接好仪器及试品,所有接点必须牢靠,不应有松动现象。
2、接上AC220V电源,开启电源开关,仪器通电,并进入准备状态,此时仪器上的电流表显示“000”,μΩ表显示“000”。
3、经过5秒左右之后,状态指示指向“保持”位置,仪器测试结果,并将自动保持测试数据直至下次测量。
4、按下“测量”按键,仪器输出的DC100A电流通过试品,电流表显示电流值,同时,电流表前的状态显示窗口指向“测量”位置。
5、若需继续测量时,只要重新按动“测量”键即可。
二、回路电阻测试仪使用注意事项
1、仪器不得测量电感性试品的电阻;
2、在试品电阻过大而超出仪器测量范围时,μΩ表显示“1”为正常现象;
3、试品与钳子要接触良好,必要时应清除试品上的污物及氧化物。
4、经长时间连续测量后,仪器内部的温度升高会导致自动保护电路投入工作,表现为电流表显示为零,μΩ表显示值乱跳,只要关机或停测一段时间后,就能自动恢复测量功能。
5、若电流达不到100A时,应检查电源压是否过低。测试钳与试品是否接触良好。