二次回路的检查和测试要求

作者:老电工时间:2022-06-12 08:33:12

怎么对二次回路接线进行检查测试,主要包括校线和绝缘电阻测定两方面的内容,具体如下:

1、校线

二次回路在接线前、后都应进行校线,以保证导线能正确地接入端子。

2、测量绝缘电阻

1)新安装的二次回路接线应测量绝缘电阻,检查时用500~1000V的兆欧表,对电压低于24V的回路,只能使用电压不超过500V的兆欧表。

2)绝缘电阻需要符合下述规定:

(1)直流小母线和控制盘的电压小母线应不小于10MΩ;

(2)二次回路的每一支路和开关、隔离开关操作机构的电源回路应不小于1MΩ;

(3)接在主电流回路上的操作回路、保护回路应不小于1MΩ。