二次回路是什么,二次回路系统分类
来源:电工天下时间:2019-06-29 08:56:59 作者:老电工手机版>>
什么是二次回路,二次回路又称二次系统,主要包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。
二次回路及系统分类
二次回路(即二次电路):
是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。
以下有关二次回路的知识,引自百度百科:http://baike.baidu.com/view/1289319.htm
电气二次回路
二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
中文名:电气二次回路
影响力:破坏或影响电力生产的正常运行
作用:向用户提供合格的电能
所属类别:电力系统
一、二次回路的注意事项
1)二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;
2)若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。
因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。
二、二次回路的基本原则
为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字与文字的组合,它表明了回路的性质和用途。
回路标号的基本原则是:
1)凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。
2)某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时弄顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。
为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。
三、二次回路的基本方法
1)用3位或3位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。
2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)需标以相同的回路标号。
3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即视为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。
四、二次回路分类
1、从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。
2、从继电保护直流断路器开始到有关保护装置的二次回路。
3、从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。
4、继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。
相关文章交流稳压器的五大电路组成

交流稳压器的主回路原理基本相同,但基本上(交流参数稳压器例外)都是输入开关取样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置和显示器件等组成,下面具体来了解下。
时间:2022-08-07 08:04:16
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
实用稳压器的扩流电路设计方法

有关稳压器的小知识,实用稳压器的扩流电路设计方法,首先介绍了什么是扩流电路,然后列举了实用扩流电路的几个例子,以及相关的注意事项,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 05:53:32
纯电感性负载电路阻抗的计算方法

怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03
部分电路中的欧姆定律公式详解

此前讲过电路的组成以及电流、电压、电阻等电工学基础知识,这三点之间是否有某种关系,本文主要介绍部分电路中的欧姆定律就是电压(或电动势)、电流和电阻三者关系的基本定律,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-23 19:56:28
电感器在电路原理图中怎么标识

有关电感器的知识,在电路原理图中电感器如何标识,常用到的标识方法有哪些,电感器的电感量标示方法有直标法、文字符号法、色标法和数码标示法等几种,下面具体来看下。
时间:2022-03-24 08:16:26
用光电耦合器隔离驱动电路的具体要求

用光电耦合器隔离驱动电路,具体使用方法如下:在微机的接口电路中实现主机与外设的隔离,一般有二种方式,一种是使用继电器,一种是使用光电耦合器。采用电池的功耗产品,优先考虑对电池的电能消耗。
时间:2022-03-03 13:34:36
电压跟随电路有什么作用

电压跟随电路有什么作用,电压跟随器具有输入阻抗高、输出阻抗低的特点,当输入阻抗很高时,相当于对前级电路开路,当输出阻抗很低时,输出阻抗低。
时间:2022-02-26 08:43:11
- 上一篇:负载短路时电源输出电压与输出电流变化情况
- 下一篇:消弧线圈补偿分类及作用是什么