架空导线设计安全系数及实际长度计算公式

架空导线的设计与安装是有一定要求的,如何做好架空导线的设计安装工作,考验施工人员的操作水平,电工天下小编整理了架空导线实际长度计算公式,供大家学习参考。

一、架空导线设计安全系数

导线和地线(以下简称导、地线)的设计安全系数不应小于2.5。

地线的设计安全系数,宜大于导线的设计安全系数。

二、架空导线的实际长度计算公式 相关阅读:架空导线实际长度计算  )

导、地线在弧垂最低点的最大张力,应按式7.0.3计算(7.0.3)式中:Tmax——导、地线在弧垂最低点的最大张力,N;Tp——导、地线的拉断力,N;KC——导、地线的设计安全系数。

悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。

架设在滑轮上的导、地线,还应计算悬挂点局部弯曲引起的附加张力。

在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的60%。悬挂点的最大张力,不应超过拉断力的66%。

附1,架空线弧垂计算公式

1、基础根开是指基础相临地脚螺栓几何中心之间的距离,它与塔腿主材角钢重心线重合。

2、相临两杆塔中心桩之间的距离称为档距。

3、送电线路中杆塔的水平档距为杆塔两侧档距长度之和的一半。

4、送电线路中杆塔的垂直档距为相临档距中两弧垂最底点之间的档距,决定导地线自重、冰重的档距。

5、送电线路中导线在悬点等高的情况下,杆塔的水平档距与垂直档距相等。

6、导线的最低点应力决定以后,为了使悬挂点应力不超过许用应力,档距必须规定一最大值,称为极限档距。

7、代表档距是指一个耐张段中各档距的几何平均档距。

8、杆塔的呼称高是指下层导线横担下平面到地面的高度。

附2,输电线路架空线的下线长度计算方法

输电线路架空线的下线计算方法,最好是工程专业的前辈帮我解答;知道档距,弧垂等计算空中导线长度;

用抛物线近似计算法计算导线下料长度计算方法 L0= L-8*f*f/3L-λ
L0——导线下料长度 f——设计弧垂
λ——金具串的总长度 L——测量跨距