单相交流电功率计算公式,电功率计算公式的表达式

作者:老电工时间:2019-11-10 07:02:22

本文介绍了单相交流电功率计算公式,如何来计算单相电阻类与单相电机类的电路功率大小,电功率的计算公式比较简单,为方便理解还提供了几个电功率计算公式的表达式,供大家学习参考。

一、单相交流电功率的计算公式

1、单相电阻类

电功率的计算公式= U*I 即电压乘电流

2、单相电机类

电功率的计算公式= 电压U*电流I*功率因数COSΦ

二、三相交流电功率的计算公式

1、三相电阻类

电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)= 3*相电压U*相电流I(角形接法)

2、三相电机

电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法) = 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(三角形接法)

附,任意电路中的电功率计算公式。

电路中的总功率等于各用电器功率之和:

例如在某一电路中,其电路的总功率为:

三、电功率计算公式的表达式

电功率计算公式的四个表达式:

1、定义式:P=W/t。

2、反映电学特点的普适式P=UI,根据欧姆定律结合后得到。  

3、P=I2R,适用于纯电阻电路,在串联电路中使用。  

4、P=U2/R,适用于纯电阻电路,在并联电路中使用。

以上就是单相交流电功率的计算公式,以及电功率计算公式的表达式,希望对大家有所帮助。