首页 > 电工基础 > 电气工程

低压电气设备巡视检查_低压电气设备安全工作要求

作者:老电工时间:2019-12-16 10:26:14

有关低压电气设备巡视检查,低压电气设备安全工作要求,低压电气设备是指:直流电压在1500V以下,交流电压在1200V以下的电气设备,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。

低压电气设备巡视检查

低压电气设备

所谓低压电气设备是指:直流电压在1500V以下,交流电压在1200V以下的电气设备。

低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。

控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。

总之,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。

在工业、农业、交通、以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。

一、低压电气设备巡视检查

为了保证对用电场所的正常供电,对配电屏上的仪表和电器应经常进行检查和维护,并做好记录,以便随时分析运行及用电情况,及时发现问题和消除隐患。

对运行中的低压配电屏,通常应检查以下内容:

(1)配电屏及屏上的电气元件的名称、标志、编号等是否清楚、正确,盘上所有的操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况是否相符,固定是否牢靠,操作是否灵活。

(2)配电屏上表示“合”、“分”等信号灯和其他信号指示是否正确。

(3)隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点是否牢靠,有无过热、变色现象。

(4)二次回路导线的绝缘是否破损、老化。

(5)配电屏上标有操作模拟板时,模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应。

(6)仪表或表盘玻璃是否松动,仪表指示是否正确。

(7)配电室内的照明灯具是否完好,照度是否明亮均匀,观察仪表时有无眩光。

(8)巡视检查中发现的问题应及时处理,并记录。

二、低压带电工作安全要求

低压带电工作应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上,戴绝缘手套和安全帽,穿长袖衣,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

在高低压同杆架设的低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰高压带电设备的措施。

在低压带电导线未采取绝缘措施前,工作人员不得穿越。

在带电的低压配电装置上工作时,要保证人体和大地之间、人体与周围接地金属之间、人体与其它导体之间有良好的绝缘或相应的安全距离。应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。

上杆前先分清相、中性线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开中性零线。搭接导线时,顺序应相反。因低压相间距离很小,检修中要注意防止人体同时接触两根线头。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读