首页 > 电工基础 > 电气工程

消防控制中心职能及管理制度

作者:老电工时间:2019-12-04 09:22:51

有关消防控制中心职能及管理制度,消防中心的设置,消防中心是火灾扑救时的指挥中心,消防控制室是防火管理中心,消防中心控制设备的主要功能,以及消防控制室的管理制度详解。

消防控制中心职能及管理制度

1、消防中心的设置

消防中心(消防值班室及消防控制室)是火灾扑救时的指挥中心。消防控制室首先应该是防火管理中心。

在现代智能建筑中,往往将防火管理中心和保安管理、设备管理、信息情报管理结合在一起,形成防灾中心或监控中心。【消防控制中心职能及管理制度】

消防控制室应至少设置一个集中报警控制器和必要的消防控制设备。设在消防控制设备以外的集中报警控制器,均应将火灾报警信号和消防联动控制信号送至消防控制室。

消防控制室对被保护建筑物重点部位、消防通道和消防器材放置位置要全面掌握,可以绘图列表,也可以用模拟盘显示及电视屏幕显示,采用什么方法显示上述情况,可根据消防控制设备的具体情况来确定。

消防控制室的布置应该满足对设备的运行、维修等要求。集中报警控制器需从后面检修时,其后板距墙不应小于1m。当其一侧靠墙安装时,另一侧距墙不应小于1m。

报警器的正面操作距离,当设备单列布置时,不应小于1.5m,双列布置时,不应小于2m,在值班人员经常工作的一面,控制盘距墙应不小于3m。

值班室应留有一定面积供值班、维修和办公用。

为了便于消防人员扑救火灾时联系工作,消防控制室门上应设置明显标志。如果消防控制室设在建筑物的首层,消防控制室门的上方应设标志牌或标志灯。标志灯电源应从消防电源上接入,以保证标志灯电源可靠。

为了防止烟、火危及消防控制室工作人员的安全,消防控制室的门应有一定的耐火能力,并应向疏散方向开启。

在智能建筑物中,一般消防中心是与建筑物自动化的监控中心设置在一起的。

2、消防中心控制设备功能

(1)设在消防控制室的消防控制设备大致分成以下4个部分:

① 火灾报警控制器;② 灭火系统的控制设备;③ 联动装置的控制设备;④ 火灾报警发布设备;

(2)消防控制设备必须显示或控制的功能有:

① 联动灭火设备

(1)室内消火栓设备的启动表示

(2)自动喷水灭火装置的启动表示 

(3)水喷雾灭火设备的启动表示

(4)泡沫灭火设备的启动表示

(5)二氧化碳灭火设备的启动表示

(6)卤代烷灭火设备的启动表示

(7)干粉灭火设备的启动表示

(8)室外灭火设备的启动表示

② 报警设备的动作表示

(1)火灾自动报警设备的动作表示

(2)漏电报警设备的动作表示

(3)向消防机关通报设备的操作及动作表示

(4)火灾警铃、警笛等音响设备的操作

(5)可燃气漏气报警设备的动作表示

(6)气体灭火放气设备的操作及动作表示

③ 消防联动设备

(1)排烟口的开启表示及操作

(2)排烟风机的动作表示及操作

(3)防火卷帘的动作表示 

(4)防火门的动作表示

(5)各种空调的停止操作及显示

(6)消防电梯轿厢的呼回及联动操作

(7)可燃气体紧急关断设备的动作表示

3、控制室的管理制度

消防控制中心是建筑物的消防系统的心脏,在建筑物的消防系统中有着及其重要的作用。

消防控制室是火警预报、火警通信、火警广播和消防联动机构的高度集成。电工天下

因此,要有严格的《消防监控中心管理制度》,在业务上接受上级消防管理部门的管理。

实例:消防控制室管理制度

(1)消防中心值班室是火警预报、信息通信中心,消防值班员必须树立高度的责任感,有高度的警惕性,严肃认真地做好消防中心的值班监视工作。 

(2)遵守值班纪律,不得迟到、早退和离岗,上岗时必须保持清醒的头脑,不得闲聊、吵闹、喝酒、睡觉。

(3)消防中心值班室严禁其他无关人员进入。

(4)遵守交接班制度。交接班的内容有:消防报警系统是否正常,有否火灾隐患(如非正常火源、临时火源、易燃品的堆放等)。

(5)消防值班员如发现有火灾隐患,必须及时处理,并上报上级,有权制止乱放易燃、易暴物品和其他违反消防规定的行为。

(6)定期检查、维修、保养好消防设施,使消防设施随时处于正常状态。

(7)发生火灾时要严格按照火灾处理程序处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读