电气图纸会审阶段的四大内容(第2页)
11、注意地下室及吊顶标高,若高度不够,应考虑喷淋主管或桥架在梁内埋设套管。
12、在高层建筑中,应考虑因冷热水压力不均衡而产生的热水回水现象,可加设减压阀控制。
13、普通浮球阀易损坏、难维修,建议改为遥控式浮球阀,其前加装过滤器。
14、水泵应设缺水保护措施(液位控制器)。
15、排水系统中的UPVC排水管管径如大于DN200,则建议改为PVC双壁波纹管或PE双壁波纹管。因UPVC排水管大于DN200的管件难于采购,少数几个厂家有也是手工焊制管件,单价偏高,且交货周期较长。
16、卫生间挂式小便器在安装中直排水会出现诸多问题,应建议改为入墙式排水或立式小便器。
17、卫生间淋浴器应尽量考虑明装,因暗装的维修困难。
18、蹲便器的延时自闭冲洗阀要求水中不能有渣子,否则关闭不严,应建议在主管上加设过滤器或改为低水箱。
三、电气图纸会审之通风空调工程
1、镀锌钢板风管如设计为圆形,为了便于制作及达到观感要求,应建议改为同截面矩形风管。
2、考虑制作方便及美观,玻璃钢风管不宜采用。
3、审图时应仔细查阅结构图,剪力墙部位风口设备预留孔是否到位。
4、核实楼梯间、合用前室(特别是地下室部分)是否设置加压送风。
5、加压风机、排烟风机进风口处应设置70°防火阀,防止起火时烟雾通过风道进入室内。
6、带调节阀的百页风口当开启角度较小时,易产生啸叫,应建议改为风量调节阀和百页。
7、应建议将进出风口做法标注在暖施图中(有的在建施图中),以便于施工及结算。
8、高层卫生间通风管进竖井前端应加设防火阀。
四、电气图纸会审之消防工程
1、消防电话线路、消防广播线路与总线应尽量分开敷设。因为不同电压等级的线路共管容易干扰。
2、火灾报警系统主干线建议用ZRRVS2×2.5mm2或2×4 mm2,支线只要大于2×1.0mm2即可。
3、诱导灯应安装在距地0.8m以下,应急灯应安装在距地1.8m以上,且应为单独回路,保证火灾时不断电。
4、所有重要消防设备,如正压送风机、防排烟风机、消防水泵等,应有总线联动启停、多线联动启停、现场启停方式。消火栓泵还应有消火栓按钮直接启泵功能,并应有准确的反馈信号反映到消防中心的主机上。
5、消防电梯必须有紧急迫降功能及接口,消防电梯井内必须设置潜污泵,且一用一备。
6、当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。