【电气图纸会审阶段的四大内容】
设计好的电气图纸在会审阶段要注意哪些问题,一份好的电气图纸,包括电气工程,给排水工程,通风空调工程与消防工程四大部分,因此会审电气图纸的设计是否达标,主要看这四点。
一、电气图纸会审之电气工程
1、自建筑物30m以上应装设“均压环”,环间垂直距离不大于6m。
2、为便于检测接地电阻和检查引下线,应在建筑物四大角设接地电阻测试箱,箱体可为金属喷塑或不锈钢制作,距地0.5m。
3、为减少成本,预分支电缆可建议改为绝缘穿刺线夹或T接箱连接。
4、卫生间应设置等电位接线盒,接线盒一般敷设于面盆底下。
5、对于有大型设备(柴油发电机、空调机组、变压器等)的设备间,应考虑在楼板或墙体上预留通道口及吊装孔,以便于搬运。
6、对于设计为金属管的穿线管,除有特殊防火要求的外,为便于施工、节约成本,应建议改为PVC管。
7、应注意强、弱电间的配合接口问题。如非消防电源的切断,主开关须加分励脱扣器。
8、注意消防控制室、消防水泵房等重要场所安装的照明灯具是否自带应急装置。
9、电气图应与建施图认真核对房间及墙体位置,避免预埋的线管出墙。
10、水泵电机配线在16 mm2以上时,应减少穿管敷设,尽量采用桥架敷设。
11、卫生间感应洁具电源尽量使用交流电,直流电更换电池困难。
12、为防电磁脉冲,建议设置三级雷电防护。一般第一级在低压进线柜,第二级在楼层负荷侧,第三级在末端负荷侧。
13、建议灯具配高功率因素(>0.9)低谐波的电子镇流器;走道、电梯前室、楼梯间应采用快速启动的高效荧光灯。
14、有斜屋面铺瓦的屋面,避雷带宜暗敷,且宜敷设在防水层之上。
二、电气图纸会审之给排水工程
1、高度超过40m的UPVC排水管,为防止底部被击穿,应建议立管与横管连接处管件采用金属制品或加厚型管件。同时,立管上每隔6层左右设置消能弯。弯头须采用45°弯头。
2、埋地给水管宜采用PE管,室内给水管宜选用PP-R管,热水管如资金允许最好采用PP-R内衬不锈钢复合管。热水管要按规定设置膨胀弯。卡环式连接的给水管材要慎用。
3、应注意卫生间水图与电图中电热水器位置是否一致。
4、UPVC发泡排水管因不易采购,应建议改为普通UPVC管。
5、屋面给水管道应考虑防紫外线措施(覆盖)。
6、管道保温措施应优先考虑聚氨脂,其次为橡塑保温棉,离心玻璃棉因易破坏,外观差,不宜采用。
7、沿板面敷设的PP-R管极易在施工过程中被破坏,此种方式应建议尽量少用,多采用管井敷设的方式。
8、给、排水管穿板、墙处均应设置套管(无特殊要求的可用塑料管),套管管径比所穿管道大两级,并高于板、墙面。如设计未提或清单漏算,审图时应提出。
9、镀锌钢管埋地安装时,应采用丝扣连接或焊接方式,不宜使用卡箍连接,因地面沉降后,卡箍接头易变形漏水。
10、为便于布管,卫生间墙体应要求土建砌200mm厚以上实心砖。