预应力筋张拉顺序、放张顺序及张拉工艺
作者:老电工时间:2016-08-25 07:48:06
预应力筋张拉顺序、放张顺序及张拉工艺
预应力筋的张拉力、张拉或放张顺序及张拉工艺应符合设计及施工技术方案的要求,并应符合下列规定:
1、张拉力及设计计算伸长值、张拉顺序均由设计确定,在后张法施工中,确定张越力应考虑后批张拉对先批张拉预应力筋所产生的结构构件弹性压缩的影响,如应力影响较大时,可将其统一增加一定值。
2、预应力筋张拉时的应力控制应满足设计要求。
后张法施工中,当预应力筋是逐根或逐束张拉时,应保证各阶段不出现对结构不利的应力状态;同时宜考虑后批张拉预应力筋所产生的结构构件的弹性压缩对先批张拉预应力筋的影响,确定张拉力。
有粘结预应力筋张拉时应整束张拉,使其各根预应力筋同步受力,应力均匀。
实际施工中有部分预应力损失,可采取超张拉方法抵销,其最大张拉应力不应大于现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)的规定。
3、当采取超张拉方法减少预应力筋的松弛损失时,预应力筋的张拉顺序为:
从零应力开始张拉至1.05倍预应力筋的张拉控制应力Ocon,持荷2min后,卸荷至预应力筋的张拉控制应力;或从应力为零开始张拉至1.03倍预应力筋的张拉控制应力。其中(Fcon为预应力筋的张拉控制应力。
4、当采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值,如实际伸长值比计算伸长值大于100/0或小于5%,应暂停张拉,在采取措施予以调整后,方可继续张拉。