有关孔道灌浆对水泥浆的要求,水泥浆配合比的设计,在预应力筋张拉后尽早进行孔道灌浆,孔道内水泥浆应饱满、密实,严格控制水泥浆的稠度和泌水率,以获得饱满密实的灌浆效果。
孔道灌浆是在预应力筋处于高应力状态,对其进行永久性保护的工序。
因此,应在预应力筋张拉后尽早进行孔道灌浆,孔道内水泥浆应饱满、密实。
1、孔道灌浆前应进行水泥浆配合比设计。
2、严格控制水泥浆的稠度和泌水率,以获得饱满密实的灌浆效果,水泥浆的水灰比不应大于0.45,搅拌后3h泌水不宜大于2%,且不应大于3%,应作水泥浆性能试验,泌水应能在24h内全部重新被水泥浆吸收。
对空隙大的孔道,也可采用砂浆灌浆,水泥浆或砂浆的抗压强度标准值不应小于30N/m时,当需要增加孔道灌浆密实度时,也可掺入对预应力筋无腐蚀的外加剂。
3、灌浆前孔道应湿润、洁净。灌浆顺序宜先下层孔道。