土方开挖方法与步骤详解
作者:老电工时间:2016-08-25 07:58:54
土方开挖方法与步骤详解
注意:土方开挖的一般步骤首先进行测量定位,抄平放线,定出开挖宽度,按放线位置分层分块开挖。
反铲停于沟端,在基槽内由西向东一字后退开挖,同时装翻斗将土运走。对不同深度基坑交界处,应随挖随测,放出边线,避免超挖、错挖。
基坑底标高不一致时,机械开挖次序一般采取先整片挖至一平均标高,然后再挖个别较深部位。
当一次开挖深度超过挖土机最大挖掘高度(5m以上)时,宜分2~3层开挖,并修筑10%~15%坡道,以便挖土及运输车辆进出。
对面积和深度均较大的基坑,通常采用分层挖土施工法,使用大型土方机械,在坑下作业。
如为软土地基或在雨期施工,进入基坑行走需铺垫钢板或铺路基垫道。
对大型软土基坑,为减少挖运土方少开坡道,也就是收坡,可采用“接力挖土法”,它是利用两台或三台挖土机分别在基坑的不同标高处同时挖土。
一台在地表,两台在基坑不同标高的台阶上,边挖土边向上传递到上层由地表挖土机装车,用自卸汽车运至弃土地点。
上部可用大型挖土机,中、下层可用液压中小型挖土机,以便挖土、装车均衡作业,机械开挖不到之处,再配以人工开挖修坡、找平。
用本法开挖基坑,可一次挖到设计标高,一般两层挖土可挖到-lOm,三层挖土可挖到-15m左右,可避免将载重汽车开进基坑装土、运土作业,工作条件好,效率高,并可降低成本。
采用机械接力挖运土方法和人工与机械合理的配合挖土,最后用搭枕木垛的方法使挖土机开出基坑。
基坑边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械运走,大基坑宜另配推土机清土。
机械开挖应由深而浅,基底及边坡应预留一层200~500mm厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。
运土坡道应尽可能修在以后需挖方向而无须回填或少回填的部位,同时应与护坡方式一并考虑收口做法。
修边和清底:在距槽底设计标高30~50cm处,抄出水平线,钉上小木桩,然后用人工将暂留土层挖走。
同时由两端轴线引桩拉通线(用小线或钢丝),检查距槽边尺寸,修整槽边至满足设计要求,最后清除槽底土方。