变电站电气设备安装调试与工序安排详解

来源:电工天下时间:2016-10-22 17:22:23 作者:老电工手机版>>

变电站电气设备安装调试与工序安排详解

原文标题:变电站电气设备的安装和调试
一、电气设备安装调试前的准备工作
对电气设备安装过程做到了谨慎,却忽视了其准备工作。
其实开箱验收设备是十分必要的,当电气设备运抵到现场,施工方应组织有关专业人员共同进行设备的开箱验收,有些人认为这是多此一举,其实不然,这么做是为了从一开始就确保电气设备保质保量。
在验收时有关人员要按照订货合同上注明的型号、数量等仔细核对,并记录是否有不符合要求的物件,验收完毕好要保管好这些物品。
在做准备工作时,要将相关的资料准备充分,充分的准备可以便于及时根据现场突发情况做出安排,并且管理人员也可以做好现场监督,防止出现安装与图纸出现差异的状况。
在正式开工前,技术人员必须根据工程的进展编制施工图纸的交付进度, 在这个基础上,做好一系列的计划,使工程可以有序进行。【变电站电气设备安装调试与工序安排详解】
如果准备工作到此还是不够的,技术人员还应根据相关施工质量、安全等文件的要求,编制一套符合规定的工艺安装标准和效果图,制定好工艺细则以便实施。
进场员工虽然可能会出现交叉施工,但必须保证安装效果达到统一标准,尽量缩小和避免工艺水平的上的差距。

二、关于安装调试工序上的安排
在落实好电气设备安装调试的准备工作后,在工序上可以按照不同的电气设备种类进行安装:
1、高压设备的安装
日常所指的一次设备可直接用于生产和使用电能,其实大致可以分为三类:一是变压器和电流互感器的交换设备;二是高、低压开关的控制设备;三是譬如常见的避雷器,它实质上可以称为是保护设备。因为它们在日常生产生活中国出现的机率较高,所以安装要点技术人员基本都掌握,主要就是在调整好一次设备基础后,我们的技术人员就开始进行安装调整试验和设备连线,完成了这些之后,对主变压器还有辅助设备最后进行安装调试。
2、低压设备的安装
在进行低压设备的安装前,我们的技术人员首先要进行准备工作,对户内的高压开关柜进行调试,看似简单的步骤其实十分必要,外母线桥是最后安装的。
在安装电力补偿装置的时候,步骤大致相同,技术人员首先要调试的对象是电抗器和并联电容器,连接硬母线时要保证连线接口的清洁,如果触头磨损或沾染异物,容易导致电缆过热,至于高压电缆头和围杆网门是放在最后进行安装的。

3、二次设备的安装
二次设备是对一次设备进行控制和保护的装置,比如电压表、保护继电器、指示灯、测量仪表等。【变电站电气设备安装调试与工序安排详解】
赞同对这些设备进行安装时,要先安装它们的一些组件,组件完成后再敷设电缆和配线,在安装时还必须注意连接的方式和位置,二次设备的调试具有重要的现实意义。

三、电气设备的安装
电气设备的安装不仅要考虑到安全问题,还同时受到环境的约束。在正式安装前,技术人员应该严格地核对接线图,因为误接线的情况十分容易发生,我们必须避免。
主要设备到场的时间要事先通知管理人员和安装人员,提前做好各项准备工作,从源头上杜绝差错的发生,比如道路的严整和位置方向的确定。
安装人员在安装前应按照图纸标明的要求,认真核对规格型号和各类技术参数,查看运输过程中的冲击记录,对主变各个部件的绝缘强度、密封性等也要检查分析,以防安全隐患发生,各类附件也必须按照规定工序施工。
场地的清理和防尘工作十分重要,准备工作完毕后,在安装的过程中,要配备专门人员记录下环境温度和湿度的数据,仔细观察数据的变化。
安装受到环境的约束,万一遇到恶劣的天气,应当及时提醒停止施工,以免造成物件损坏引起质量下降,无法满足运行的要求。
1、主变及电缆安装技术要点:
(1)安装技术人员必须要高度的责任感,否则对工作的轻率态度会导致操作出现大问题。
目前,我国大部分企业对操作人员进行了关于施工质量方面的技术培训, 明确了施工责任, 贯彻施工注意事项、安装事项,保障施工质量,从自身业务和素质上警醒他们。
安装过程中,由于技术人员粗心操作,容易导致仪表安装后出现不牢固的现象;之前,我们的变压器是直接安装在地面上的,由于科技水平的发展,现在变压器安装的底座是一个基础型的钢座,这个基础型的钢座与接地干线焊拽被一起固定在地面上,这样的稳固性较高,但同时也出现了问题。因为变压器是利用螺栓固定在钢座上的,而通常变压器的安装要求十分高,这样的情况下往往会出现钢座与变压器底盘尺寸不符合,或者是柜的尺寸不匹配,直接影响了设备的顺利安装。
(2)保护屏上的二次电缆头在制作时需要格外谨慎,如果绝缘层损坏,安装质量将得不到保证,为了避免碰伤电缆线,使屏蔽层接地,尤其是安装人员为了图省事经常将电缆捆扎在一起,这种做法并不恰当,最好的方法是单根电缆打把固定,宁可工序上繁琐一点,也可以方便后续的运行维护,实质上从整体上省下了时间。
(3)同时电缆安装过程中,还需注意以下几点:1)电力电缆不同于绝缘电线,直径相同,载流量却要要小很多,这也是由于其自身散热难的特性造成的。2)电缆的载流量不是随意设置的,满额运作容易引起过热现象,所以运作时要严格按照工作手册的要求操作。
2、母线安装技术要点
电气设备所发挥的作用毋庸置疑,对于整个变电站而言是至关重要的。电工天下
而由于现场技术人员考虑问题不全面、自身业务素质有限等一系列原因,在实际进行电气设备安装时极易造成这样那样的问题,在变电站铺设电线管的时候,技术人员会碰到许多的问题,经常会发生的情况有下面几种:
(1)金属管丝扣进行连接的时候,为避免焊口位置母线强度降低,应在焊接位置补强,否则它们的连接处在通过中间的接线盒时,会出现不焊跨接钢筋的情况,有时也会焊接长度达不到,正确的做法是焊接时速度应均匀以保证焊接质量;
(2)管口插入箱、盒内的长度不能达到一致的要求,钢管不能严格做到接地接零,这些现象一般是由于核对不严谨和粗心操作造成的;
(3)管母线吊装时,为防止起吊时线变形,大部分情况下采用多点起吊法。
具体是先把管母吊至适当的高度,再把悬挂绝缘子串拉至线夹位置装配。
(3)技术人员在进行穿线的过程中,线出现背扣或打结。导线的连接不符合规格,采用劣质压线帽,甚至出现不焊接的现象;技术人员在进行这些电气设备的安装调试过程中,必须严格按照出厂技术说明书进行审核整改,务必一丝不苟,这样才能确保电气设备的安装质量。
3、断路器安装技术要点
断路器属于保护和控制装置,要注意的是检查它的组装是否按指示符合要求,务必做到扭矩拧紧,没有松动现象,确保所有单元都处于开断位置。
注意,正确的接线方式是由串联形成的断路器控制回路断线信号。在此基础上,跳闸的闭锁触电如果接到由于失误接到了同一个电源回路上,就会造成两路跳闸回路的状况。
4、隔离开关的安装技术要点
隔离开关比较常见,安装中用力要注意,用力过度容易造成内部齿轮不吻合;在安装调整触点时,由于触电细小不易操作,经常会发生插入深度不够或摩擦过多发热;
另外,可以给动静触头涂抹润滑油,防止卡涩,同时保持触头表面的清洁也十分重要,因为触头上的异物会导致触面磨损,接触不良或电弧过热一般就是这样产生的。
5、关于设备调试的技术要点
(1) 高压试验
准备工作是我们在整个电气工程中都在强调的,它的重要性我们不再赘述。
那么在高压试验中,准备工作就是要认真阅读分析说明书及试验报告,熟知设备结构,对安装有个整体的把握。
在开关柜内母线安装完成之后,技术人员应将母线筒内母线与主变进线桥分离,这样做是为了确认所有间隔的母线上没有出现杂物,杂物会影响到其绝缘性能,必须在准备工作时就做好清洁。
母线检验完毕后是对耐压值的检测,技术人员会利用试验加压,在加压的过程中观察记录数据,来测试其耐压值是否符合规定的要求。
(2) 保护调试
科学技术是第一生产力,国家对科技领域投入了大量的资金和人才,从而也研发出了大量的先进设备。
其中有专为无人值守设计的变电站,极大地解放了人力,它的高压开关柜上本身就带有就地保护。
所以调试工作显得尤为重要,因为它决定了今后的无人操作运行,一旦在调试时发现保护装置动作出与起初的设计有差异,那么技术人员必须秉着负责的态度,报告负责人并联系相关人员进行纠正。
宁愿在开始时求稳不求速度,这样才能在今后的设备运行中减少不必要的麻烦。
4、施工管理
可以毫不夸张地说电力系统是现代社会中最重要并且是最庞杂的工程系统之一。
了解了安全生产的重要性,而电力施工更是需要我们将安全管理放在第一位。所以作为一名电气工程师,首先必须具备的基本素质就是要有高度的责任心,其次专业水平也是很重要的,经验丰富对工程质量也会起到很好的预控作用。
在思想上要调整好“攻坚克难”的准备,细化各项工作的管理和分工,具备以上素质,才能深入细致地搞好电气工程,将工程中的的安全、成本、质量等一系列管理工作圆满完成。
四、结语
目前我国对变电站的电气设备安装和调试已经有很多的探索,主要原因就是它的安装质量对整个变电站的运作及其性能的至关重要。对安装电气设备的技术人员的技术培训也越来越多,越来越规范。但仅仅这样是不够的,外因是条件,内因是根本,机电技术人员还必须从思想上认清这项工作的重要性,努力提高自身的业务素质,并切实履行自己的职责,不断地积累和借鉴好的典型安装经验,取其精华、去其糟粕,对安装过程中出现的问题能做到不放过有钻研的态度。
在此基础上,也要学会灵活变通,根据实际情况使电气设备的各个组成部分的作用得到充分的发挥,确保变电站整体性能的安全稳定运行!
相关文章
  • 高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

    高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

    高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。

    时间:2022-09-15 08:06:02

  • 电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-04-24 05:35:45

  • 消火栓按钮安装高度有哪些规范

    消火栓按钮安装高度有哪些规范

    消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-22 07:59:36

  • 硬塑料管配线安装连接方法及步骤

    硬塑料管配线安装连接方法及步骤

    有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。

    时间:2020-11-09 10:50:30

  • 导线固定管卡敷设方式与安装图解

    导线固定管卡敷设方式与安装图解

    导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。

    时间:2020-11-09 10:48:32

  • 导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

    导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

    有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。

    时间:2020-11-09 10:47:36

  • 吸顶灯安装过程详解(图文)

    吸顶灯安装过程详解(图文)

    如何安装吸顶灯,作为家庭装修的必备电气设备,吸顶灯的安装,考验一个电工的实操水平,关于吸顶灯的安装步骤,需要的朋友参考下。

    时间:2020-11-04 09:21:15

  • 线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求

    线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求

    有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。

    时间:2020-06-03 13:52:18

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有